Jeneratör çalışırken yazmayan sayaç devresi

Haklısınız bu şekilde büyük oranda çözülür.. Fakat Bunun tek sıkıntısı kontaktörlerin her hangi birinin arızalanması durumudur. Misal x3 arızalansın. Jeneratör modunda kontaktör çekmesin.. Bu durumda x1 ve x2 çıkışları sayaç üzerinden tersten Şebeke barasını besleyecek, 3. abone tersten beslenmiş enerjiyi sayaçtan geçirerek alacaktır..

Bunun gibi arızii durumlar göz ardı edilirse kullanılabilir..
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.


Güzel bir açığını buldunuz şemanın fakat bende yeni bir çözüm daha buldum şöyleki ; x1-x2-x3 kontaktörlerinin bobinlerini bu kontaktörlerin NO yani normalde açık kontaklarından geçirip öyle enerji lendiririz.Olası kontaktörlerden birinin bobininin yanması durumu yada herhangi bir sebepten çekmemesi durumunda seri devre olduğu için kontaktörler çekmeyecektir.Buda devrenin ters besleme ihtimalini ortadan kaldıracaktır.Bir ihtimal daha var x1-x2-x3 kontaktörlerinin birinin yada birkaçının yapışması durumunda şebeke kontakörünün NC kontağı kullanılarak olası jeneratör şebeke çakışması da önlenir.
 
Son düzenleme:
Reaktıf Güç Kontrol rölelerınde, generatör devrede iken, rölenın bir terminaline, generatör devresinden elektrık verildiğinde, röle kompamzasyon kontrol görevini yapmıyor. Sayaçda da böyle bir giriş yapılırsa sayaç yazdırılmıyabilir, ama bu kötü niyetle suitimale açık durum.
 


jeneratör uyumlu sayaçlar var zaten..linktek gibi.. Suistimel için gerekli tedbirleri alsın teiaş.. Transfer panosunun belli kısmı mühürlenir, transfer panosundan sayaca giden kablolar çelik spiral boru içinde gider felan...
Zaten henuz bir mevzuat yok..Medaş bölgesinde bu sayaçlar kullanılmıyor.. Ama yakında bir düzenleme yapılır diye umut ediyorum..


https://aktif.net/tr/urun-ve-hizmetler/Enerji-Sayaclari/Iskraemeco-MT174-Trifaze-Elektrik-Sayaci
 
jeneratör ve şebekeden bir faz bir nötürü aşağıda verdiğim linkteki sisteme adapte edin ve auto manuel olan düzeneği yanlız autoda kalacak şekilde ayarlayın ve sayaç sonrasına monte edin sorununuz çözülecektir. tabi buna kurum ne der orasını bilemem
 