jeneratör ölçümü

elk. zabiti değilim, uzak yol başmühendisiyim. 3 ay değil, 6 ayda bir yapılıyor. bu da mecburi çünkü ism (international safety management) sistemi gereği 6 ayda bir tüm elektrik makinalarının meger testinin yapılması gerekiyor. aslında 50 momh luk bir değer kara sistemlerinde iyi bir sonuç, ancak denizin ortasında bir sorun olmaması için emniyet amacıyla böyle bir sistem uygulanıyor. voltaj regülatörünün uçlarını ayırırsanız, ölçüm esnasında zaten sorun olmaz. elbette acb den ölçümde sorun çıkarsa, uçları ayırarak tekrar ölçmek gerekir. şimdiki gemilerde genellikle motorlarda ve alternatörlerde ısıtma sistemleri olduğu için nem kaynaklı sorunlar artık daha az görülüyor.
 