bizim işyerindeki 600kv lık jeneratörün ısıtıcılar devreye geçmiyor rezistanslar neye göre devreye geçiyor termostat var rezistanslardan gelen uçlar jeneratör üzerindeki panonun içindeki kontaktörün bobin ucana hat uçlarına bağlanmış 220 volltla çalışıyr acaba rezistanslar nötürsüzmü çalışıyor 2 uçları köprü yapılmış iki ucunada faz geliyor normalde jeneratör panosuna faz nötr rezistanslar için ayrı panodan çekilmiş problemi bulamadım yardım bekliyorum teşekkürler
 
termostat girişini ve çıkışını kontrol et problem yoksa kontaktöre bak 220 geliyormu bobin yanmış olabilir rezistansların omajını ölç
 
bildiğin gibi çalışıyor değişik bir şey yok . sadece kontaktörün nötrü termostata tek kablo gitsin diye ısıtıcının nötründen alınıyor .. eğer 3 fazlı reziztans ise onlar eşdeğer olduğu için genelde yıldız noktasına nötr bağlanıyor ama bağlanmayabilirde şart değil
jeneratörle panoyla alakası yok onun 1 Sigorta 1 kontaktör 1 ısıtıcı motor gömleğindeki suyu sıcak tutmak için kurulmuş bir devre çoğunda wsu kendi cazibesi ile devir daim ediyor ama sen bir kombi devirdaimi koysan daha sağlıklı olur.

istersen devreyi dışarıdan kendin kurabilirsin jeneratörün panoyu kurcalamk ist4emezsen 1 sigorta 1 kontaktörle bağlayabilirsin . devir daim motoru varsa onuda tabi

istersen kontaktör bobinin şebekenin açık yada jerneratörün kapalı kontağından geçirisin bölece devredeykem ısıtıcı devreye girmez
kolay gelsin
 