bu durumda bir sakatlık var hocam. kontrol kartları manueldeyken şebeke kontaktör sürücüleri daima kapalı kontaktır. bu nedenle devreye girmemesi için 2 htimal vardır 1- şebeke kontaktör bobini yanmıştır . 2- elektriklerden fazın biri yada 2 si yoktur .
anladığım kadarı ile kontaktör bobini yanmamışsa şebeke gelmemiştir ...
şöyle bir durumda olabilir bazı marka çin malı kontaktörlerde bobin zaman zaman kendiliğinden bırakıyor ısı ile alakalı bir durum kontaktörün tekrar çekmesi için illa resetlemek gerekebiliyor yani baştan sürmek gerekebiliyor çekme sinyalini baştan vermek gerekebiliyor . eğer motorlu şalterli bir sistm ise gene bazı düşük gerilim bobinleri piklerde ve anahtaralama akımlarında bırakabiliyor aynı şekilde şalter kurmuyor. demek istediğim aslında şebekeniz gitmemiş kontaktörünüz bırakmış olabilir
elektrik bu her şey olası tabi bunların hepsi varsayıma dayalı afaki şeyler . net bir sorun olsa idi yada net veriler doğru bir teşhis yapabilirdik . illaki doğru teşhiste mecburen doğru tedaviyi gerektiridi
kolay gelsin