Jeneratör calisma sorunu

TolgaSahin

Üye
Katılım
27 Mar 2016
Mesajlar
28
Puanları
1
Yaş
35
Merhaba ustalar tesisimizde newpower marka jeneratör bulunmakta baglantilarini kendim yaptim fakat Şebeke enerjisini tmş den kapatinca jeneratör otomatik devreye giriyor buraya kadar normal fakat beslenen yerlere akım basmiyor kontrol sagladigimda L2 fazinda 25 Amper akım gözüküyor ancak ne otomatik ne manuelde calissada malesef hic bi sekilde enerji basmiyor tmş açtigimda jeneratör otomatik devreden cikiyor normal görevini yapiyor fakat dedigim gibi akım basmıyor ne yapmami ne gibi yol izlememi önerirsiniz?
 
Jenerator cikis gerilimlerini olcebilirmisiniz
 
Usta suan olcemem fakat sunuda belirtmek isterim yazmayi unuttum sebeke vs varken jeneratör hazir bekleme konumundayken enerji var ancak şebeke enerjisini kestigimde ne transfer panosunda nede kendi tmş sinde enerji yok
 

Nasıl bir bağlantı yaptığınızı çizip anlatabilirmisiniz
 
Nasıl bir bağlantı yaptığınızı çizip anlatabilirmisiniz
Hocam şuan çizemem mobil cihazdayim ancak bağlantıyı şebeke kablosu transfer şalterine bagladim ordan cikip jeneratöre jenaratörden tmş şaltere girdim tam dogru olmamakla beraber anlatiyorum ancak net bilgiyi pazartesi günü yazabilirim bilgi toplama acisindan sordum
 

Muhtemelen yanlış baglamissin
 
Transfer panosunda jeneratore ait olan kontaktor veya enversor şalter hangisini kullaniyorsaniz bu uçlarda 380 v okuyorum diyorsunuz fakat jenerator cikisinda gerilim yok diyorsunuz !!!! Burada bi çelişki söz konusu nihayetinde jeneratorden cikan kablolar transfer panosuna giriyor
 
Usta tahminimce ya kontaktör çekmiyor yada beyni arizali yag basinc alarmi verip kesiyor simdide
 
Böyle soru sorup sonra cevap geldiğinde suspus olan ve insanların zamanını çalan tiplere çok kızıyorum.Madem kahramanlik yapmaya kalktin tenezzül Edip sorulanlara cevap verme nezaketini göster yada hiç konuyu açma.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…