jeneratör düşük voltaj üretiyor


AVR 12 demek, uyartım akımı maksimum 12 A verebilirdemektir.Sizede uygun olan yanılmıyorsam AVR12 dir.Bu parçayı değiştirirken dikkat etmeniz gereken nokta sizinde yazdığınız gibi besleme gerilimidir.Arızalı olan AVR 380 V ile çalışıyorsa besleme gerilimini faz faz arası alıyor demektir.Sizin yapmanız gereken alternatör klemens kutusundan bu kabloların yerini değiştirmektir.Faza bağlı bir kabloyu söküp yıldız noktasına bağlayacaksınız.
 
yani tadilat denen sey de zaten onur beyın dediği kadar consımata aıt 2 adet bağlantı seklı var buyuk ıhtımal bunlardan bırı senın sıstem

Yönetici Notu: Paylaşılan fotoğraf, fotoğraf paylaşım sitesinden silindiği için kaldırılmıştır.
 
sn.oonurr ve elect off hocalarım;cosimat avr nin yerine herhangi bir avr bağlayıp,UH1-2,WH1-2 gibi uçları boş bırakarak (yani yeni avr de ne varsa sadece onları bağlayarak) bu alternatörü çalıştırabilirmiyim? sakıncası varmıdır? var ise ne yapabilirim?
 
hayır yoktur alacağın avr'nin exciting (uyartım) amperinin doğru seç gerekli düzenlemeyi yapıp çok rahat çalıırabilirsin jeneratrörünü.gecmişte bu gibi değişiklikler başımıza çok geldi.illa ben bunun orjinalini kullanacam diye bişey yok.besleme voltajı önemli o kadar onuda sayın onur beyin dediği şekilde ayarlarsan sorun kalmaz.kolay gelsinnnn ...
 
arkadaşlar aşağıdaki resimdeki alternatöre uyum sağlayacak avr arıyorum.

Eski avr aşağıda

Yönetici Notu: Paylaşılan fotoğraf, fotoğraf paylaşım sitesinden silindiği için kaldırılmıştır.
 
Resimdekinin AVR olduğundan eminmisin.
 
anlasılan senın avr normal bır avr deıl daha dıkkatlı baktıgımda underfrekans koruma falanda var galıba bunun uzerınde o yuzden voltaj ürettirmiyor olabılırde dıyotlara bır zarar verdıgını dusunmuyorum da oncelıkle nasıl bır avr kullandın uyartım akım ve gerılımı ne bırde su consımat c2 nın daha net bır resmını verebılırmısın uzerındekıler okunmuyor ne menem bı avr ıse hakkında nette neredeyse hıc bır bılgı yok.su avr'nın net bır sekılde üzerindekileri okumam lazım.avk da zaten enteresan bır fırma o kadar buyuk ısler yapıyoar ama gelgelelım adam gıbı bır sıtelerı yok.....
 

-Hocam malesef anormal bir avr.
-Voltaj üretmemesi kesinlikle kartın arızalı olmasından
-Diyotlara yada alternatöre zarar vermemişiz, zira kullandığım avr nin akımı çok düşük olduğundan,alternatörü çalıştırıp,otomatik ve yük altında denemek üzere stop ettiğimde bozuldu diye düşünüyorum.Tekrar çalışmayınca oşokta avr yi test etmeyi düşünemedim.
-Cosimatın net resmini pazartesi günü inşallah veririm.Malesef ne DSG29L2-4 ALTERNATÖR hakkında ve ne de, cosimat c2 hakkında nette hiç bilgi yok.

-günlerdir uğraştığım bu arızayı bugün dc güç kanağından altarnatör etiket bilgileri (ki bu bilgiler de ilk etapta elimde yoktu,ne cosimat üzerinde ne de alternatörün başka bir yerinde hiçbir bilgi yoktu ) doğrultusunda uyartım uçlarına gerilim vererek çalıştırmayı başardık.
-hafta sonu birarkadaşımız, cosimatın yerine kulllanabileceğimiz bir avr yapmaya çalışacak.Başaracağımızdan oldukça ümitvarım.Detay ve paylaşılacak bilgileri burdan sizlerle paylaşırım.
Saygılarımla
 
dedıgım gıbı ama senın avr normal bısey deıl sen sadece elektrık uretmeyı başarabılırsın ama avr uzerınde koruma varsa onlardan mahrum kalacaksın bu yuzden ne yaptıgınıza veye nelerı ıptal ettıgınıze dıkkat edın derım ben...kolay gelsın..
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…