Şöyle olabilir gibi geldi.
2x2,5 (veya 2x4 mesafeye göre hesaplamak lazım) kablo ile şebeke şalterinin girişinden(trafonun çıkışından) 1 faz alınır ve jeneratör şalterinin (kontaktörünün) boştaki normalde kapalı kontağından geçirilir.
Artık elimizde şebeke enerjisi varken, enerjili olacak bir kablo olur.
Bu kablonun çıkışına en az 3 olmak üzere 3, 4, 5 sigorta konulur. Diyelim ki 4 olsun. Buda ortalama 7 adet bloğa tekabül eder.
Sigortanın çıkışından yine 2,5 veya 4'lük kablo ile Binalardaki şebeke panosuna hat çekilir.
Şebeke panosuna; düşük gerilim ve kapama bobinli motorlu bir şalter konur.
Motorlu şalterin motorunu ve kapama bobininin beslemesi, getirdiğimiz bu 2x2,5'luk kablodan yapılır.
Böylece;
enerji kesildiğinde;
Jeneratör çalışmaya başlar ve enerji tüm binalara gider.
katlara ait şalter düşük gerilim bobinli olduğundan, enerji kesildikten hemen sonra düşer(açar).
Böylece sadece ortak alanlar beslenmeye başlar.
Motorlu şalter enerjisini şebeke girişinden aldığından, şebeke olmadığı için kapama yapamaz.
Enerji gelince, bir müddet sonra ATS panosundaki jeneratör şalteri açar.
Jeneratör şalteri açınca 2x2,5'luk(veya 4'lük) kablodan motorlu şalterlere enerji gider.
Motorlu şalter kurma yapar ve kapama bobini şalteri kapatır.