Arkadaşlar geçenlerde motor yükü için jeneratör gücü hesaplarken aklıma şöyle bir fikir geldi: "bu tür motor yükü olan işlerde jeneratör çıkışına frekans konvertörü bağlasak ve yükleri bunun üzerinden yüklesek daha küçük güçte bir jeneratör ile motorları çalıştırabiliriz" diye düşündüm. Sizce bu şekilde bir uygulama yapılabilir mi? Frekans konvertörleriyle ilgili çok fazla bilgim yok açıkçası. Birde eğer bu uygulama yapılabilirse frekans konvertörü kullanmak mı daha doğruolur yoksa soft starter mı?

saygılarımla,
 
Para birincil sorun değilse sürücü kullanmak çok daha iyi sonuçlar vermektedir.Halen yüzlerce sürücünün olduğu ve kesinti durumunda tamamına yakınının jeneratör tarafından beslendiği bir fabrikada çalışmaktayım.önemli bir sorunla da karşılaşmadım.
Sürücü paremetreleri doğru ayarlandığında motor yol alma akımı etiket akımını pek geçmemektedir.Bunun en önemli artısı jeneratörlerdeki ilk yüklenme sorununun çözümüne katkıdır.
sürürcü kullanımı uygun motor ,sürücü,jeneratör,hat kablosu maliyetlerinde ciddi tasarruf sağlamaktadır.
Özellikle ilk kurulumda bunların göz önüne alınması gerekir
 
işi maddi boyutu benim de aklımda ama önce projenin uygulanabilirliğini araştırmak istiyorum daha sonra maliyet analizi yapacağım. yatırım maliyeti dışında jeneratör gücü düşeceği için kullanım ve bakım masrafları da azalacatır. bunu da göz önünde bulundurmakta fayda var. Benim asıl öğrenmek istediğim bu frekans konvertörünü direk jeneratör çıkışına bağlayabilir miyiz?
 
Jeneratör çıkışına derken akuple bir sitem mi düşünüyorsunuz? bir jeneratörün çıkışına -ister transfer panolu ister panosuz-sürücü bağlayabilir bunun üzerinden motor çalıştırabilirsiniz.Ancak :

Düşünceniz tek bir sürücü alıp çok sayıda motoru bunun üzerinden çalıştırmaksa özel uygulamalar gerekir.(motorların aynı güçte olmaları vb)
Eğer birden fazla sürücü ile birden fazla motor çalıştırmaksa sorun çıkmaz
 
Sürücüler en fazla harmonik üreticilerilerinden biridir, jeneratörü sıkıntıya sokmasın?
 
söylediklerinizden anladığım kadarıyla sürücüyü jeneratör çıkışına değil motorlara bağlamak gerekecek ve her motor için ayrı bir sürücü kullanmamız gerekecek. Bu da maliyet açısından uygun olur mu bilmiyorum ama araştıracağım.
harmonik konusuna gelince kişisel düşüncem bir sıkıntı yaratmayacağıdır. çünkü sürücüler ile yol verilen bir çok motor var piyasada eğer böyle bir sıkıntı olsayda aynı kondansatörler gibi bunların da jeneratör çalışırken devreden çıkarılması istenirdi.
 
elbetteki biz çok uygulamalar yaptık gayete verimli oluyor ama motorun yükünün karekteristiği önemli burda motor yüktemi kalkıyor boş kalkıp yükemi giriyor bilmek lazım
bir örnek vereyim ankara belediyesinin asfalt tesislerine 275 kva jneratör almışlar fakat 50 kw bir hava fanı var buda sıkıntı çünki kalkarken 500 A AKIM ÇEKİYOR konvertörle bu makineyi kaldırmayı başardık gayette güzel oldu zaten avrupada artık çoğu motor sürücü ile kaldırılıyor ama tabi dediğim gibi yumuşak kalkamıyacak makineler var
onu iyi araştırmak lazım
zaten türkiyede bu demeraj akımları için makineler neredeyse 2 katı 3 katı fazla büyük alınıyor örnekleyeceksek 2 asansörü olan bir bimaya keşif yapıyoruz 5 kwx2 =10 kw asansör 2 kw tta lamba 12 kw ama hepsinde istisnasınız 65 kva jeneratör var gereksiz illaki ama yumuşak kalkan asansör oldumu bazen 30 kva bile iş görebilmekte
örnek bu
 
elbetteki biz çok uygulamalar yaptık gayete verimli oluyor ama motorun yükünün karekteristiği önemli burda motor yüktemi kalkıyor boş kalkıp yükemi giriyor bilmek lazım
bir örnek vereyim ankara belediyesinin asfalt tesislerine 275 kva jneratör almışlar fakat 50 kw bir hava fanı var buda sıkıntı çünki kalkarken 500 A AKIM ÇEKİYOR konvertörle bu makineyi kaldırmayı başardık gayette güzel oldu zaten avrupada artık çoğu motor sürücü ile kaldırılıyor ama tabi dediğim gibi yumuşak kalkamıyacak makineler var
onu iyi araştırmak lazım
zaten türkiyede bu demeraj akımları için makineler neredeyse 2 katı 3 katı fazla büyük alınıyor örnekleyeceksek 2 asansörü olan bir bimaya keşif yapıyoruz 5 kwx2 =10 kw asansör 2 kw tta lamba 12 kw ama hepsinde istisnasınız 65 kva jeneratör var gereksiz illaki ama yumuşak kalkan asansör oldumu bazen 30 kva bile iş görebilmekte
örnek bu

peki maliyet analizi yaptınız mı?
 
maliyet analizine gerek yok eğer sistem jeneratörle beslenecek ise sistemi en efektif şekilde kulanmak 1.cil amaçtır ilaki sürekli 500 kva lık jeneratör bağlamak farklı 250 kva lık jeneratör bağlamak çok farklı

kaldıki kısıtlı şebekelerde sorunlu şebeklerde anahtarlama akımlarını engellemek açısından da çok faydalı

ordaki sıkıntımız jeneratörü geri verip yerine büyük bir jeneratör almak idi
kaldıki jeneratöre yakıt koyup çalışırdığınız an o artık 2. eldir %30 düşün fiyatından e buda ciddi zarar ve taahhhüt işi artık kavgaya girdik yumruk arayacak halimizde kalmadı :)
 
maliyet analizine gerek yok eğer sistem jeneratörle beslenecek ise sistemi en efektif şekilde kulanmak 1.cil amaçtır ilaki sürekli 500 kva lık jeneratör bağlamak farklı 250 kva lık jeneratör bağlamak çok farklı

kaldıki kısıtlı şebekelerde sorunlu şebeklerde anahtarlama akımlarını engellemek açısından da çok faydalı

ordaki sıkıntımız jeneratörü geri verip yerine büyük bir jeneratör almak idi
kaldıki jeneratöre yakıt koyup çalışırdığınız an o artık 2. eldir %30 düşün fiyatından e buda ciddi zarar ve taahhhüt işi artık kavgaya girdik yumruk arayacak halimizde kalmadı :)

maliyeti sormamdaki amaç, bu şekilde konvertörlü çalışmada müşteriye daha düşük fiyatlı teklifler sunulacaksa bundan sonra güç tespitleri yapılırken demerajlı yükler yüzünden atıyorum 1000 KVA jeneratör teklif edip müşteriye 1000 lira hesap çıkarmaktansa 500 KVA+ Frekans konvertörü teklif edip 750 lira hesap çıkarmak herkesin işine gelecektir. siz de çok iyi bilirsiniz ki piyasa öyle bir hale geldiki kalitenin çok önemi yok en önemli kriter fiyat!!!
 