Son yıllardaki eğilim tam nötr iletkeni kullanılması yönünde. Aslında bu yükün karakteri ile ilgili. Eğer yükler monofaze ise tam nötr şarttır. Çünkü giden bütün akımlar nötr üzerinden geri gelecektir. Eğer yükte hatırı sayılır trifaze yükler varsa motor vs. o zaman yarım nötr kullanılabilir. Generatörlerde trafolar gibi işletme topraklaması olmuyor, koruma topraklamasını yapman yeterli.
Öte yandan 380mi yoksa 400 volt mu çalıştıracağın çok önemli. Cosq yi 0,8 almalısın aksi taktirde hesapların yanlış çıkabilir.