arkadaşım zaten biri arıza verdiği zaman diğer ikisisnin senkron çalışması gerek 2si arıza yaparsa zaten diğeri senkron çalışacak yer bulamaz kendi başına çalışır
bu soruda anlaşılmaz bir durum var
senkron sistemler şöle çalışır
1- 1den x e kadar jeneratör aynı anda çalışır
2- 400 volt 50 hz i ilk bulan jeneratör baraya kapatır
3- diğer tüm jeneratörler bu baraya ayarlar kendilerini ve senkron olup kapatırlar
4- sistem çalışırken senkron cihazları yük azsa jenertaör atarlar yük fazla ise yük atarlar
5- jeneratörlerden biri arıza yaparsa vie sistem henüz çökmemişse jeneratör devreye almaya uğraşırlar alırlar yeni çalışan jeneratör senkron olur
jeneratörlerden kaç tanesi arıza olursa olsun kalan jeneratörler senkron çalışabilir
bunda her hangi bir sıkıntı yok
bunun için kullanılan senkron kartlarının hepsi bu işi yapar
belli başlı olarak
GAC (GOVERNOR AMERİKA CORP.9
MİCROSOFTUN VAR COMAP İNNTELLİGEN VE VERSİYONLARI
DEEP SEA ELECTRONİKİN VAR 72XX VEE DEVAMLARI
WOOD WARD VAR EASYGEN 3200 YADA GCP 30 VE TÜREVLERİ
DEİF VAR DANİMARKA MALI
EN UCUZU DEEP SEAA
EN FONKSİYONLUSU WOODWARD 3200 HEM KALİTELİ HEM FİYAT OLARAK MAKUL
KOLAY GELSİN