jeneratör-trafo hesabı

mutlu_adam

Üye
Katılım
2 Kas 2010
Mesajlar
3
Puanları
1
250 kva lık bir trafonun beslediği bir üretim tesisi için kaç kva'lık bir jeneratör seçilmelidir? Veya trafo değeriyle jeneratör değeri arasında bir ilişki kurulabilir mi? Yardımcı olan arkadaşlara çok teşekkür ederim.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Soru çok bilinmeyenli.Çünkü trafonun %yüklenmesi güç katsayısı ve demeranj akımları bilinmemektedir..Trafonun kompanzasyonla tam yükte çalıştığı varsayılırsa en az 300KVA jeneratöre gereksinme duyulur.Bu afaki değer örneğin 160kwlık asenkron motor çalıştırılmak istenirse yetersiz kalacaktır.trafoda sorun çıkmasa bile bu durumda ,jeneratör yol alma akımını karşılayamayacak zınk diye duracaktır.sadece güç ile belirleme olanaksızdır
 
sayın alidemir017;
Öncelikle ilginiz için teşekkür ederim.

Sormak istediğim 160 kw lık motor çalışırken trafoda sorun çıkmazken nasıl oluyorda jeneratörde çıkabiliyor?Trafo ile jeneratör birbiriyle paralel değilmi? Yani kuruluş aşamasında tesisteki motorlar ve alıcılar göz önüne alınarak bu 250 kva değeri belirlenmiyor mu?
 



Bunun nedeni verimle alakalıdır,trafolarda verim %95-%99 arasındayken jeneratörlerde verim % 80 civarıdır ve jeneratörlerin etiket değerindeki görünür gücünün % 80 'in üstünde yüklenmemesi gerekir.
 

Trafolar çok verimli makinalardır.İyi bir kompanzasyonlar %100 hatta kısa süreler için %110 yüklenebilirler.
Yüksek yol alma akımına sahip bir motor trafoda gerilim düşümüne yol açsa dahi bu değer genellikle motor kısadevre gücüne karşılayabilmektedir.
jeneratörlerde ise sorun alternatörlerinden ziyade motor tarafının sorunudur.piyasadaki jeneratörlerin çoğunun ilk yükü karşılama oranı %60'ı geçmez.Bunun anlamı jeneratör çıkış akımının %60'ını aşan tekbir yüklenme olursa motorun bu yükü karşılayamayıp duracağıdır.Burada jeneratörün motor gücü ve verim belirleyicidir.
yaşadığım şehirde Soft starter ile yol alan 160kw motorun 350kva jeneratör ile çalıştırılamadığını ve bu yüzden iade edildiğini ,bizzat uygulamayı yapan arkadaşlardan dinledim
 
trafo yükü ne kadar isemaksimum o kadar yüke eşit jeneratör konulabilir.ve ya daha paranız yok ise daha düşük değerde bir jeneratör seçmelisiniz.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…