Jeneratör ve Kompanzasyon

Katılım
20 Ocak 2011
Mesajlar
12
Puanları
1
Yaş
43
arkadaşlar işyerimde 4 adet jeneratör bulunmakta ve Elektrik kesildiğinde 2 ve 3 numaralı jenaratörler devrede iken cos fi ind.0,6 olarak göteriyor ve bazen sona dayanıyor jeneratörler birbirlerine koşulsuz sekronizeli çalışıyorlar budurumda jeneratörler devreye girdiğinde kompanzasyonlar devreden çıkıyor budurumda kompanzasyonları devreden çıkarmaz isek sorunuma çözüm bula bilirmiyim yada sabit kademe ayarlamamı gerekiyor yardımlarınızı bekliyorum teşekkür ederim.
 

Jeneratör yetkili servislerinin bu tip durumlarda (Cosfi'nin 0,8 altı olan işletmelerde) tavsiyesi;cosfi değerinin 0,8'in üzerinde kalacak güçte sisteme sabit kondansatör bağlanmasıdır. Jeneratörler cosfi 0,8 üzeri problemsiz çalışırlar.
 
Dikkat edilmesi gereken bir konuda cos fi nin kapasitife geçmemesine dikkat edilmelidir geçilirse jeneratör çıkış geriliminde artma meydana gelir avr de bu gerilimi okuyup yanlış tepkiler verebilir.
 
Arkadaşlar..Elektrik kesintisinden sonra jenaratörler devreye girme esnasında eğer sistem kapasifteyse ..sisteme bağlı oan Elektronik cihazlarda hasarlar meydana geliyor.Bu bizim sıklıkla başımıza gelen şeydi.Sonunda jenaratörler devreye girdiğinde sistemde kompanzasayon olmamasına dikkat etmemiz gerektiği sonucuna vardık ve başarılıda olduk....<
 

Kesinlikle doğru ,elektronik cihaz ve kartlardaki hasarın haricinde jeneratörün (AVR) Otomatik voltaj regülatörü gerilim düşümüne göre uyartım akımını ayarladığından otomatik kompanzasyon sisteminde de her kondansatör alıp çıkartılışta oluşan dalgalanmalar oluşturduğundan istenmeyen sonuçlar meydana getirir. Bu konu zaten daha önce uzun uzun tartışılmıştı. Ancak sistemin toplam cosfi değeri 0,8 altıysa yani 0,7 - 0,6 -0,5 gibi değerlerdeyse bunu 0,8'in biraz üzerinde kesinlikle kapasitife geçmeyecek değerde yükseltebilmek için sabit kondansatör bağlanmalıdır.
 