kullandığım 50kva lık bir jeneratörde voltaj arızası ile karşılaşıyorum. Daha doğrusu motor çalıştığı anda alternatör 140 volt üretiyor ve 1 volt 1 volt 220 volta kadar çıkıyor ancak bu süre yaklaşık 2-3 dk sürüyor. Voltaj kontrol kartında bir problem yok, sorun başka nerde olabilir?
döner diyotların tekinde hasar olabileceği aklıma geldi ancak tamda emin değilim.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
evet nadir görülen bir arıza tipi sanırım regulatör değişecek gibi ama tabiki bilemiyorum regulatörü söküp direk akü artı ve eksi uçlarını avrnin e+ ve e- ucuna verin tabi avrdeen çıkarın voltaj yükselme eğr5isini inceleyin
bazı avrlede kondanstörler saturasyona erken ulaşıyor(doyuma ) o esnada fazla ikaz veremiyor delşarj yavaş olabiliyor direncin birinde ya temassılık vb gibi deneyin görüşelim