1. kompresör kaç devir/dk 110 kW (bu arada 150 hp yapar) genelde 1500 d/dk olmalı 3000 d/dk olduğuna emin misin kompresörü anma devrinden yüksek çalıştırırsan anma gücünün üstüne çıkacaktır zaten jeneratörün sınırda kaldırıyor hele de dizel motor kalitesi düşükse ani yük atma ile voltaj tavan...Merhaba benim sorunum jeneratör de voltaj kabarması 145 HP 110 kW Atlas copco marka kompresör u 220 kwA jeneratore bağlıyorum komresor frakans convertorlu inverterle sürmeye başlıyor 2000 devire çıkana kadar jeneratörün voltajı 440 volta çıkıyor ve kompresör kendini korumaya alıyor yani devir yükseldikçe voltajda yükseliyor bu voltaj kabarmasini nasıl önleriz jeneratörün voltajı kapasitiften yükseldiğini biliyorum çözüm nasıl olabilir
Sami bey jen servisiyim zaten ilk defa böyle bi durumla karşılaştımServisinden yardım almakta yarar var.
Hayır yok direk makinayı besliyorum jen denJeneratörler konusunda yetkin değilim ancak teyit amaçlı sormak isterim, sistemde haberdar olmadığınız bir kompanzasyon panosu olabilir mi?
Sami bey jen servisiyim zaten ilk defa böyle bi durumla karşılaştım
1. kompresör kaç devir/dk 110 kW (bu arada 150 hp yapar) genelde 1500 d/dk olmalı 3000 d/dk olduğuna emin misin kompresörü anma devrinden yüksek çalıştırırsan anma gücünün üstüne çıkacaktır zaten jeneratörün sınırda kaldırıyor hele de dizel motor kalitesi düşükse ani yük atma ile voltaj tavan yaparak 440 volta çıkar ve aşırı gerilim hatası verebilir,Merhaba benim sorunum jeneratör de voltaj kabarması 145 HP 110 kW Atlas copco marka kompresör u 220 kwA jeneratore bağlıyorum komresor frakans convertorlu inverterle sürmeye başlıyor 2000 devire çıkana kadar jeneratörün voltajı 440 volta çıkıyor ve kompresör kendini korumaya alıyor yani devir yükseldikçe voltajda yükseliyor bu voltaj kabarmasini nasıl önleriz jeneratörün voltajı kapasitiften yükseldiğini biliyorum çözüm nasıl olabilir
Komresor etiketi jeneratör alimar marka alternator leroy somer motor alimar1. kompresör kaç devir/dk 110 kW (bu arada 150 hp yapar) genelde 1500 d/dk olmalı 3000 d/dk olduğuna emin misin kompresörü anma devrinden yüksek çalıştırırsan anma gücünün üstüne çıkacaktır zaten jeneratörün sınırda kaldırıyor hele de dizel motor kalitesi düşükse ani yük atma ile voltaj tavan yaparak 440 volta çıkar ve aşırı gerilim hatası verebilir,
2. AVR kartın arızalı olabilir
Jeneratör arıza vermiyor parametreleri ona göre ayarladım komresor kendini korumaya alıyorKomresor etiketi jeneratör alimar marka alternator leroy somer motor alimar
Jeneratör arıza vermiyor parametreleri ona göre ayarladım komresor kendini korumaya alıyorKomresor etiketi jeneratör alimar marka alternator leroy somer motor alimar
atlas copconun kataloguna gore surucu motor İPM motor yani klasik asm degil rotoru sabit miknatisli motor jenerator voltaji ile birlikte cos fi de kapasitife dogru yuruyordur yani kondansator gibi davraniyor olabilir surucusu frekans konvertoru degil de motor icin farkli ozel bir surucu olabilir arastirmak gerekiyorKomresor etiketi jeneratör alimar marka alternator leroy somer motor alimar
Jeneratör arıza vermiyor parametreleri ona göre ayarladım komresor kendini korumaya alıyor
Jeneratör arıza vermiyor parametreleri ona göre ayarladım komresor kendini korumaya alıyor