Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
bağlantı çok kolayda 1600 ü yedeğe alırken kesintisiszmi olacak bu işlem kesinti ile mi
eğer normal kesintili sıradan bir yedekleme ise
850 kva nın transder çıkışını 1600 e şebeke diye gireceksiniz 1600 ün yük çıkışını sisteme bağlayacaksınız
1600 kapalıda kalcak yada otomatikte farketmez zaten 850 çalışınca 1600 şebeke var zannedecek susacak
isteğe bağlı olarak 1600 ün otomatik devreye girmesine 1- 2 dakika gecikme koyarsanız Elektrik kesildiğinde 850 çalışıp devreye girecek 1600 şebeke var zannedecek çalışmıcakk taki ne zaman 850 arıza yaptı yada devreye girmedi 1600 elektrik yok zannedip devreye girecek
mesele bu kada basit ...
bu biraz daha maliyetlidir ama devreden çıkışı kesintisisz yapabilirsiniz haberli kesintilerde hiç kesilmez jeneratörü çalıştırıp devreye alır şebeke ile senkron bağlarsınız daha sonra şebeke ayrılır ..