Jeneratör yedekleme problemi

servo

Üye
Katılım
18 Ocak 2008
Mesajlar
89
Puanları
1
Yaş
51
1600kva jeeratörü susturup yerine 850 kva jeneratör kullamacağız 1600 yedekte duracak bağlantıalrı nasıl olamlı otomasyon ve akım takip planı
 
bağlantı çok kolayda 1600 ü yedeğe alırken kesintisiszmi olacak bu işlem kesinti ile mi
eğer normal kesintili sıradan bir yedekleme ise
850 kva nın transder çıkışını 1600 e şebeke diye gireceksiniz 1600 ün yük çıkışını sisteme bağlayacaksınız
1600 kapalıda kalcak yada otomatikte farketmez zaten 850 çalışınca 1600 şebeke var zannedecek susacak
isteğe bağlı olarak 1600 ün otomatik devreye girmesine 1- 2 dakika gecikme koyarsanız Elektrik kesildiğinde 850 çalışıp devreye girecek 1600 şebeke var zannedecek çalışmıcakk taki ne zaman 850 arıza yaptı yada devreye girmedi 1600 elektrik yok zannedip devreye girecek
mesele bu kada basit ...

ha kesintisiz değiştirmek istiyorsanız 2sini senkron bağlıyacaksınız 2si devreye senkron girecek 1600 ayrılacak

bu biraz daha maliyetlidir ama devreden çıkışı kesintisisz yapabilirsiniz haberli kesintilerde hiç kesilmez jeneratörü çalıştırıp devreye alır şebeke ile senkron bağlarsınız daha sonra şebeke ayrılır ..

tasarruf size ait
 

Forum istatistikleri

Konular
129,834
Mesajlar
930,598
Kullanıcılar
452,662
Son üye
Yılmaz Çetiner

Yeni konular

Geri
Üst