Jeneratörde Düşük Gerilim Bobininin İptali

Katılım
28 Ağu 2017
Mesajlar
175
Puanları
1
Senkron çalışan 2 jeneratör var. Jeneratör çıkış şalterlerden birinin düşük gerilim bobini ve yuvası arızalandı. Geçici süre ile düşük gerilim bobinini söküp iptal etmemiz, sistemin çalışmasını engeller mi?
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Şalteri düşük gerilim bobini ile açtırıyor olabilir.Ayrıca jeneratör çalışmazken şalteri on yapılmasın diye emniyet için kullanılmıştır.
 
Teorik olarak işler yolunda gittiği sürece bir sorun olmaz. Ama asla yapılmaması gerekir. Bir sıkıntı oluştuğunda senkron çalışmayı ve alternetörleri tehlikeye sokar. Bu senkron çalışmanın olmazsa olmazlarındandır. planınızı projenizi yapıp gerekli malzeme tedariğinizi yapıp, çalışmayı durdurarak, gerekliyse komple şalteri değiştirip, o şekilde çalışmaya devam etmelisiniz.
 
Yorum yapan herkese teşekkür ederim. Değişimi için program yaptık sadece bu haliyle geçici olarak çalışmasının problem olup olmayacağını öğrenmek istedim.
Şalteri düşük gerilim bobini ile açtırıyor olabilir.Ayrıca jeneratör çalışmazken şalteri on yapılmasın diye emniyet için kullanılmıştır.
Açma ve kapama işlemi, açma ve kapama bobinleri ile yapılıyor.
Anladım.
bence bozukları yaptır düşük gerilim bobinini iptal etme bozuk iki jeneratör olmadan vazgeç.
Teşekkürler.
 