arkadaşlar benim problemim geçenlerde bir villaya 16 kwa lık bir jeneratör bağladık Şebeke enerjisiyle evdeki bütün cihaz çalışıo yalnız jeneratörü devreye sokunca elektrik süpürgesi(halı yıkama makinesi) ve elektrikli firin çalışmıyo bütün prizlerde denedik çalışmıo ama şabekede çalışo diğer cihazlarda jeneratörde gayet güzel çalışıo evde hatta regületör bile var ama neden bu sorunu yaratıo frekansı bile jeneratör 50hz sabit verio konu hakkında yardımlarınıza şimdiden teşekkür ediorum..
tesis 380 se nötr sorunu olabilir televiyon ıvır zıvır aletler nötr bağlantısı olmadan üç fazlı sistemde dengeli yükte nötrsüz çalışabilir fırının gücü yüksek olduğu için dengeli yükü bozuyor ve nötr gerekiyor olabilir
arkadas jeneratörün nötrü kontrol et yani bağlı olduğundan emin isen sen jen. çalışırken o regülatürü devreden çikarsana çünkü jen. indüktif,regülatör indf,süpürge indüktif devrede malum kondansatör yoktur ve jen.'den çok gereksiz ve yüksek akımlar çekilir unutma!
1- jeneratör çıkışlarında faz varmı kontrol etmelisin .
2-jeneratöer çıkışındaki nötr- faz arası voltaj varmı bi ölçmelisin
3- elektrik gitiğinde veya kendin şebekeyi kestiğinde prizlerdeki faz nötr arasındaki gerilimi bi ölç
tahminim nötr sorunu olmalı yukardaki söylediğim şeyleri yaparsan bulunubilir arıza .
arkadaşlar benim problemim geçenlerde bir villaya 16 kwa lık bir jeneratör bağladık şebeke enerjisiyle evdeki bütün cihaz çalışıo yalnız jeneratörü devreye sokunca elektrik süpürgesi(halı yıkama makinesi) ve elektrikli firin çalışmıyo bütün prizlerde denedik çalışmıo ama şabekede çalışo diğer cihazlarda jeneratörde gayet güzel çalışıo evde hatta regületör bile var ama neden bu sorunu yaratıo frekansı bile jeneratör 50hz sabit verio konu hakkında yardımlarınıza şimdiden teşekkür ediorum..
Elektrik süpürgesinde hız kontrol devresi, fırın ise acaba microdalga mı. eğer öyleyse jeneratör alternatörünün empedansının şebekeye göre çok yüksek olmasından dolayı bu çalışmayan cihazların jeneratöre doğru yapabileceği harmoniklerden dolayı çalışamıyor olabilirmi. Benzeri bir olay Gaziantep Vergi Dairesinde benzer bir olaya şahit olmuştum. çözümü ise ASLINDA KONULMAMASI GEREKİRKEN jeneratör çıkışına 1kVAR lık 3 faz 500 Voltluk kondansatör kullanmıştım.