Oncelikle herkese merhaba. Burada yeniyim ve yardimlariniza ihtiyacim var .
Elektrik muhendisligi 4. Sinif ogrencisiyim.Calistigim sirket jeneratorlerin ruhsatlanfirilmasi isini aldi fakat daha onceden yapmadigimiz icin eksikliklerimiz var. Isini yaptigimiz yerin sozlesme gucu 800 kW ve guc carpani 1035 sayac OG den olcum yapiyormus ben sayac AG den yapiyordur diye dusunup sayactan transfer panosuna 0.0124xLxP/S formulu ile gerilim dusumu hesabi yaptim fakat OG den olcum yaptigi icin hesaplamalar ve tek hat semasi degiscekmis fakat bir turlu ne yapmam gerektigini anlayamadim. Yardimci olursaniz cok sevinirim saygilarimla
 
Merhaba,
Ruhsatlandırmada ruhsatlandırmayı isteyen Elektrik kurumunun bu işe bakan teknik elemanı ile görüşüp onun fikrini almak iyi olur. Tek hat şemasını çizmeden konuşmanız gerekir. Teknik eleman bazan ekstra sayaç veya kesici veya ölçüm aleti veya daha başka bir elektriksel elemanı isteyebiliyor. Transferi 4 kutuplu isteyebilirler vs.
 