Jenerator zamanlayıcı

Piyasada, 24 saat süreli, 15 er dakılaık zaman dilimleri olan tımer ler var.NOrmalde kapalı kontagına, gündüz çalışacak generatörün startına, normalde açık kontagınada akşam çalısacak olanı baglayın.
Zaman dılımlerınıde, sabah 08.00, 16.00 da kontak vermıyecek, 16.00/08.00 de kontak verecxek şekılde baglayın.
 
merhaba sayın zeybek hocam noktayı koymuş 15 tl zaman saatı bırtanede 10 tl kontaktor jeneratorlerın marş basma kontak uçlarına bağla kontaktor çekılıyken birinci jeneratör kontaktor bıraktığında ikinci jeneratör devreye gırsın aradaki elektrik kesılmesı 15 sanıye surer
 
Mars motorun kontak ucuna başladığımda modul hatta veriyor
 
Mrb arkadaşlar bunların yerine önerim jen kontrol modülü nun modeli nedir cihazın içinde haftalik çalışma olabilir yada yine aynı zaman rolesi kullanıp cihazın input girişine bağlantı yapılıp tabi cihaz programindan ayarlanıp şebeke kesildiği zaman o saatler arasında cihaz sebeke yi var olarak görecek
 
Size, iki çizim hazırladım.
1. Bahsettiğim zaman saati, çalışma zamanlarını dilimlerden ayarlayın.2 normalde açık ve 3 normalde kapalı kontagı olan yardımcı kontaktör alın. Üst den her üç kontağı (girişi) köprüleyip 3 faz verin. Çıkışdan normalde açık olan kontaklardan bir generatöre, normalde kapalı olan kontaklardan alacagınız 3 fazı diğer generatöre verin. Bu fazlar, generatör kartındaki 3 faz kontrol girişine bağlanacakdır. Zaman saati, ayarladıgınız duruma göre, kontaktörü devreye alacak veya bıraktıracakdır.İstediğniz zamanlarda çalışmazsa, kontaktör çıkışındakı kabloları değiştirin.

2. Burada, normalde açık ve normalde kapalı kontaklara ayrı ayrı kontaktör bağlanmışdır.Kontaktörlerden alacağınız 3 fazı, birer generatörün kumanda kartlarına bağlayın.
Zaman saatının kontak vermesine (sizin ayarladıgınız zamana uymazsa, zaman saati çıkısındakı kontaktör bobinlerine giden kabloları değiştirin.
Sonucu haber verirseniz, sevinirim.
Kolay gelsin.
 

Ekli dosyalar

  • KONTROL KALEMİ.pdf
    41.1 KB · Görüntüleme: 3
Ikı jenerator kartının 6020 diğeri 7320 kapalı kontak ucuna eksi verdik module dse programında bos uçlara kontak verdık yanı zaman saati miz belirlenen zamanda jeneratorun sasesınden eksi ucu aldığında calısıyorlar elektrik kesik olsa dahi kontak açıksa elektrik var algılıyor jenerator lerimiz ıkı zaman saati birde astronomik zaman saatleri elektrik yoksa kontak uçları kurmuyor onun ıcınde 1000 lik bir ups uzerine zaman saatlerini besledik sebebe gitse dahi jenerator devreye girene kadar kesintisiz guc için ilgilenen herkese tesekkurler
 
Cok tesekkurler ustam eline saglik
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…