jeneratorlerin paralel baglanması hakkında

colinkazim

Üye
Katılım
18 Haz 2008
Mesajlar
8
Puanları
1
Yaş
40
arkadaŞlar jeneratÖr paralelleme hakkinda proje veya bİlgİsİ olan yokmu.Şİmdİden teŞekkÜrler....
 
parelel derken birbirine paralel bağlamayı kastedtiniz
 
jenerator paralelemek ıcın en onemlı olay jeneratorlerın ıkısınınde aynı faz acısındayken paralellenmesıdır
bunun ıcın ya sısteme jaraskop denılen cıhazın olmalı yanı otomatık olarak alsın
yada sız sısteme
1 jeneraorun r fazı ıle 2 jeneratorun r fazı arasına bır lamba
1 jeneratorun s fazı ile 2 jeneratorun s fazı arasına bır lamba
1 jeneratorun t fazı ile 2 jeneratorun t fazı arasına bır lamba
olmak uzere lamba baglamalısınız
sımdı ıkı jeneratorde calıstırılır vede bırı devreye verılır
daha sonra paralel alma ıcın ıkıncı jenaratorun devreye alma sartelının basına gıdılır ve uc adet lamba gozlenır lambalar sondugu anda sartel el cabukluguyla kapatılırak ıkı jenerator paralel edılır
lambalar burada bıze jeneratorlerın aynı acıda olduklarını gostermektedır aynı acı denk geldıgınde lambalar sonmektedır
 
Gezer77
arkadaşomızın dediği gibi jeneratörleri paralele bağlamak için seri lamba sistemi kuulanılır. bu sistemin ismi senkron zamanıdır. jeneratörler arasındaki fazların aynı adlarla bağlanaması gerekir R ile R fazı arasında faz farkı olmadığı için lamba yanmaz buda fazların aynı uçlara bağlandığının işareteder.
iki jeneratörün frekanslarının aynı olması gerekir. buda jeneratöre bağlanan akuple dizel motorlar ile devir sayılarının eşitlenmesi ile sağlanır.
 
Biz işletmemizde 5 adet jenaratörü birbirine senkronlayıp üretikleri enerjiyi ortak bir baraya bastırıyoruz sonrada yüke bir pls yardımı ile transferini yapıyorz.gcp dedigimiz bir cihaz bu işlerin neredeyse gelnelini yapmakda, manuel transfer olsun otomatik transfer olsun ve bir pls yardımı ilede küçük bir ara yüzü olan kontrol panelinden jenaratörün çalışmasından tutda transferin yapışına kadar olan kısmı animasyon şeklinde görmekdeyiz gayet kolay bir okadar karışık bir olay.saygılar
 

Ekli dosyalar

  • tr03240.rar
    463 KB · Görüntüleme: 189
Merhabalar,2 veya daha fazla jeneratörü paraleleleme esnasında dikkat edilecek husus sadece fazlar ve faz açıları yetmez.Yeni teknolojik cihazlar işi çok basitleştirselerde işin sıralı bir mantığı vardır.
Öncelikle paralelleme yapacağın iki jeneratör arasında güç olarak çok fark olmamalı.
Fazlar arasında iki adet 220 V luk lambayı seri bağlayarak FENER LAMBA METOD'u dediğimiz uygulama ile arkadaşlarında dediği gibi senkron zamanı ve dönüş yönünü tayin edebilirsin.Yani jeneratörlerden şalterinin girişine gelen kablolara R-R/S-S/T-T lambalarını bağlarsan jeneratörlerin frekansları ne kadar birbirine eşit veya yakın ise o kadar yavaş ve sıra ile yanarlar.Eğer belli bir sırada yanıyorlarlarsa doğrudur,karışık ve düzensiz yanıp sönerlerse karşılıklı aynı fazlarda değilsin lamba uçlarını diğer fazlarla deneyerek bulabilirsin.Fazları eşitledikten sonra frekansları eşitlemen veya çok yakın hale getirmen gerekir arada maximum +/- 2 Hz fark olabilir.
Voltajlarıda mümkün mertebe eşit tutman senin faydanadır.
Tüm bunları sağladıktan sonra önce jeneratörün birini yüke vererek devreyi besleyebilirsin lambaların tamamının sönük olduğu anda ikinci jeneratörün devre şalterini kaldırabilirsin.Eğer jeneratörlerinde yol verme(gaz verme)işlemi otomatik değilse Kilovatmetrelerini kontrol ederek üzerinde yük fazla olanın gazını biraz keserek diğerine de gaz vererek birbirleri üzerindeki yükü eşitleyebilir veya yükü birbirleri arasında aktarabilirsin.
Yük paylaştırma esnasında yükü tek jeneratörün üzerine aktarırken üzerinden yük atılan jeneratöründe ters akıma düşmemesine dikkat etmek gerekir yoksa alternatör senkron motor konumuna geçer ki hem devre hemde alternatörün için sakıncalı durumlar oluşturabilir.
 
Döner lamba metodu yaklaşık 1 asır öncesinde de kullanılan çok eski bir uygulamadır. Artık otomatik senkronizasyon üniteleri bu işi yerine getirmekte.
Senkronizasyon pdf dosya (Kaynak:Teksan jeneratör)

http://www.teksanjenerator.com.tr/pdf/senkronizasyon.pdf

senkronizasyon_2.jpg


Senkronizasyon Kontrol Panoları (TJPS)
Teksan Jeneratör, istenilen güçlerde jeneratör setlerinde senkronizasyon ve yük paylaşımı için kendi tasarladığı senkronizasyon panolarını kullanmaktadır.

Değişik senkronizasyon uygulamaları için aşağıdaki çözümler sunulmaktadır.
- Birden çok jeneratör setinin kendi aralarında senkron çalışması (TJPS x jeneratör sayısı)
- Tek jeneratör setinin şebeke ile senkron çalışması (TJPS20)
- Birden çok jeneratör setinin şebeke ile senkron çalışması (TJPS10 x jeneratör sayısı + TJPS60)
- Birden çok jeneratör setinin birden çok şebeke ile senkron çalışması (TJPS10 x jeneratör sayısı + TJPS60 x jeneratör sayısı)
 
Bigpasha arkadaşım haklı.Döner lamba metodunu,en son 55 yıl ( yarım asır ) önce görmüş-
tüm.Bu kadar süre sonra da kullanıldığını yeni duydum.Silahtarağa ( duruyorsa tabii ) sant-
ralında belki görülebilir.
 
ya arkadaşlar bu konuyu daha önce yazmıştım ama gene yazma gereği görüyorum
lamba mamba kaçıncı asırdayız ya

jeneratörün parale bağlkanması çok kolay o kadar karışık mevzu değil

ama önce koşullar sağlanmalıdır
nedir koşullar

1- jeneratörlerin yakıt aktuatörleri Elektronik olmalıdır eğer motorun yakıt pompası mekanikse elektroniğe çevrilmelidir

2- alternatörleri çok eski olmamamalı yani fırçalı olmamalıdır gerçi kalmadı onlardan ama olsun yazayım . fırçasız döner diyotlu olmalıdır woltaj regulatörleri otomatik olmalı ve harici pot girişi olmalı

yoksa değiştirilmeli uygun dıuşarıdan sinyal verilerek ayarlanabilen cinsten bişi olmalı eğer olamıyorsa ki olur çok basitiir ama olamıyorsa potansiyometre ile kumanda edilebiliyorsa
elektrikli potansiyometre alınıp dijital sinyalle arttır eksilt yapılmalıdır


bu koşullardan sonra piyasada bulunan her hangi ürünler var
senkron kartları
bunların fiyatları 500 dolardan başlayıp 4000 euroya kadar mevcut

sadece senkron istyorsan şalter kumandası vs şebek gözlemezi vs istemiyorsan sana lazım olan sadece 1 yük paylaştırıcı ve senkronoskop load sher. dediğimiz şey

eğer özelden yazarsan daha fazlada yardımcı olabilirim
atlan deve değil yani
 
Son düzenleme:
1000 devirli 400volt 50 h.z 140 yada 150 k.w gücünde altarnatör nerden bula bilirim
 

Forum istatistikleri

Konular
129,833
Mesajlar
930,575
Kullanıcılar
452,658
Son üye
yılmaz_yılan

Yeni konular

Geri
Üst