merhaba arkadaşlar gene ilginç bir sorum olacak benimsayacım köhler marka ve bildiginiz üzere konpanzizasyon sorunum devam etmekte ham kapastif hem indüktif dönmekte trafom 1000 kva ve güç kontrol rolem entes üç fazlı ama referans a g tarafından alıyor fabrika çalışmıyor bende lokal konpanzizasyon yaptım herşey normal ama trafomun sabit gurubunu hala bulamadım imkansızlıklar yani elimde sadece test marka normal ölçü aletinden başkada birşey yok şimdi soruma gelelim . köhler marka saycın 31.7.0 kodlu hanesinde 51.7.0 ve 71.7.0 hanesinde çekilen akımlar var mesela 31.7.0 . 0,048 amp 51.7.0 . 0, 055 amp 71,7.0 . 0.068 amper çektigini gösteriyor bu amper degerleri trafo tamamen boşta iken sayaçtan aldım acaba bu amper degerlerine göre sabit kondastör hesabı yapıla bilirmi saygılar
Sadece trafo ihtiyacını düşünürsek:
Trafonun boştaki akımı, % 1,6 ( genelde )
Hiç yüksüz iken,bağlanması gereken kondansatör 16 kvar,
% 25 yükte iken,20 kvar,
% 50 yükte iken,31 kvar,
% 75 yükte iken,49 kvar,
% 100 yükte iken,74 kvar.
Bu değerler,1000 kVa trafo için genel değerlerdir.
Lokal kompanzasyon yaptığınızı söylediğinize göre,sadece trafo kalmaktadır.Bu liste yardımı
ile,konuyu bir daha gözden geçirmenizde yarar var.
Fahri hocamın dediklerini tatbik edin, sayaç hanesinden zaman peryodlarında kontrolller yapın ve sonuç bir nebze ortaya çıkar
ayrıca sayacınız ile trafo arasındaki mesafeler nasıl bu konu hakkında bilgi verirseniz arkadaşlar daha keskin cevaplar yazabilir
bu tür tesislerde etken fazladır sadece sabit kond. kilitlenmemek gerekir