o zaman mono faze kondasatörle fazları ayrı kompanze edecen R fazı 0.5 kvar S fazı 1.5 kvar T fazı 1 kvar
yaptım zaten sayın analizör 3 fazlı entes role bile aldım yukardaa dedim gibi lokal konpanzizasyon yaptım 150 /5 akım trafoları falan kullandım onda sorun yok role üzerine düşeni yapıyor zaten esas mesele trafonun sabit kondansatörü onu birtürlü ayarlayamadım trafodan sonra konpak şalteri kapattım sistem tamamen boştaiken trafonun sabit gurubunu aradım yani 21,5 kvardan başlayarak geriye dogru 1 kvar düşürerek 12 kvar akadar düşürdüm sabiti ama hala oranlar cok dengesiz buyüaden ilk mesajımda da demiştim trafonun herfazını ayrı ayrı konpanze edebilmek adına köhler marka sayacımın 31,7,0 ve 51,7,0,ve 71,7,0 nolu kodlarının oldugu yerde trafo boştaiikenki akımlarını veriyor R fazı 0,048 S fazı 0,055 T fazı 0,068 amper çektigini söylüyor bunu 31,5 kilovolt beslemeye göre oranlanırsa her faz için kaç kvar kondansatör ihtiyacı oldugu buluna bilirmi elimdede malesef hiç başka ölcü aletim yok esas mesele trafonun sabit gurubu yani
ayrıca daha öncede arkadaşın biri yaşamıştı dediginiz arkadaş zaten benim 1600/5 akımtrafosu nu ben kulanıyorum o konuyu ben açmıştım, tekçözüm lokalkonpanzizasyon dediler yaptım ama sabit guruptan busefer kafam agrımaya başladı yardım lütfen fikirler lütfen
... trafom 1000 kva ... fabrika çalışmıyor ...
köhler marka saycın 31.7.0 kodlu hanesinde 51.7.0 ve 71.7.0 hanesinde çekilen akımlar var mesela 31.7.0 . 0,048 amp 51.7.0 . 0,055 amp 71,7.0 . 0.068 amper çektigini gösteriyor bu amper degerleri trafo tamamen boşta iken sayaçtan aldım acaba bu amper degerlerine göre sabit kondastör hesabı yapıla bilirmi saygılar
... bunu 31,5 kilovolt beslemeye göre oranlanırsa her faz için kaç kvar kondansatör ihtiyacı oldugu buluna bilirmi ...
daha önce konuşulmuş olabilir; başka bir yolu da deneme yanılma yöntemi ile devreye kondansator alarak sayacın ekranından reaktif yükün indüktif yönde mi yoksa kapasitif yönde mi olduğuna bakarak karar vermek .Trafonun indüktif yükü sabit kondansatorle karşılanmadan sayaç ekranında kadran indüktif reaktif yönde olur.Devreye kondansatör alarak kadranın kapasitif yöne döndüğü anı yakalamak ve monofaze bağlantılarla bu en son noktayı bulmak gerekir eğer fazlardan farklı indüktif yük çekiliyorsa bu durumda kadran hem kapasitif hem de indüktif yönü gösterecektir.Böyle bir durumda devreye rasgele monofaze kondansatör bağlayarak kondansatör ihtiyacının veya kapasitif fazlalığın hangi fazda olduğunu bulabiliriz
Sayaç ekranındaki indüktif ve kapasitif sembollerıne göre biraz uğraşarak sonuca gidebiliriz
250*3=750wat
750*24=18000wat
18000*1260çarpan=19260
19260*0,210 kvat birim fiyatı=205,20tl projöktörler yanıca