Kompanzasyon iyileştirmelerinde sadece çekilen akım değerlerini baz almak yanlış olur.Çünkü her faza ait toplam gücün ne kadarının endüktif veya ne kadarının kapasitif olduğunu bilmek gerekir ki buna göre dizilim yapılsın.Sizin sistemınızden örnek olarak verıyorum R fazından 10 kW'lık güç çekiliyor,ama siz analız etmeden bu gücü, diyebilirmisiniz ki bu 10 kW'ın 9 u endüktif 1'i omik yük,belkide 9'u omik 1'i endüktiftir.
Bu yüzden bir analızor sahıbı değilseniz bile bu tur ıyılestırmelere gittiğinizde elinizde hiç olmazsa guvendiğiniz ve analizör özelliği olan bir R.G.K.R ile gidip ölçüm yapın.Bu hem sizin hemde işletme sahibinin karına olacaktır.
Grup Arge nin üretmiş olduğu SMART SVC serisi tüm R.G.K.R lerde sistem analizi kolay kullanımlı Türkçe menü ile birlikte sizlere sunulmaktadır.Çalışmalarınızda başarılar dilerim,hoşçakalın.