Köyde Elektrik Kesintisi Nasıl 5-10Dk'da Düzeliyor

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Salih445
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi

Salih445

Paylaşımcı üye
Katılım
22 Haz 2016
Mesajlar
785
Puanları
106
Yaş
32
Konum
Giresun
Köyde bazen elektrik gidiyor 5-10dk sonra geliyor, arabayla kesinti olan bölge 20dkdan aşağı değildir, ekip gelip yapmadığına göre nasıl kendi kendine gidip gelebiliyor? Bu konuda bilgili arkadaşlardan yardım bekliyorum
 
Hmm yani bir kaç ayrı sebebi olabilir.

Otomatik kurma nedir, sigorta açarsa belli bir süre sonra otomatik kapması gibi bir şey mi?

Uzaktan kontrolde neleri görebiliyorlar
 
Hmm yani bir kaç ayrı sebebi olabilir.

Otomatik kurma nedir, sigorta açarsa belli bir süre sonra otomatik kapması gibi bir şey mi?

Uzaktan kontrolde neleri görebiliyorlar
Otomatik KAR'larda otomatik devreye alma özelliği veya uzaktan wifi/internet üzerinden kontrol edilebilenler var. Belli süre bekleyip tekrar devreye geçiyor. Bu denemeyi sanırım 3 kez yapıp yine açıyorsa açık bırakıyor. Sanırım işletmeler bu tür KAR'ları kabul etmiyor.
 
Merhaba, yüksek gerilim hatlarında toprak kaçak ve aşırı akım arızaları oluştuğunda, kesici ölçü kabinlerinde ve trafo merkezlerinde ilgili koruma roleleri kesiciyi açar. Bazılarında tekrar kapama rölesi bulunur. Tekrar kapama rölesi 1 dk sonra kapama yapar. Açarsa ve ikinci kapama için ayarlanmış ise 1 dk.sonra son kez kapama yapar. Bazı yerlerde scada sistemi vardır. Her hangi bir fiderde açma olduğunda scada merkezinden operatör ile kapama yapılır. Eğer hat tutmuyor ise ilgili ekipler yonlendirilir . Açmalar kuş çarpılması, atmosferik olaylar ve her yerde mantar gibi biten GES lerin hatlarda gerilim yükselmesine sebep olmasıyla parafudrlarin iletime geçerek toprak kaçak dan fiderin açmasına sebep olur.
 

Sekonder koruma röleleri vardır dağıtım tesislerinde bunlar aşırı akım, faz-faz kısa devresi, faz toprak kısa devresi, 3 faz toprak kısa devresi şeklinde ayar verilir. Arıza geldiği zaman milisaniye mertebesinde devreyi keser. Ayarlanan süre sonunda tekrar devreye alır arıza devam ediyorsa 3 denemeden sonra devre dışı kalır artik beslemez. Arıza ekipleri gidip müdahale ederler. Kuş çarpması, agaç dallarının tellere teması, insan yada hayvanların çarpılması toprak arızası olarak gözükür röle de. Trafo yanması iletken kısa devreleri de aşiri akım olarak röle ekranında gözlemlenir.
 
Tüm herkese teşekkür ediyorum, gerçekten bilgilendim.

Burada şu an kar yağıyor, bazen elektrik gidiyor 5 ya da 10dk arayla gelir gibi yapıyor, sonra yine aynı sürede tekrarlıyor bazen tutuyor.

Bu konuyu açtığımda 10dk gelmedi, sonra 1dk aralıklarla 3-4 kere geldi gitti sonunda tuttu.

Bu sistemler ne zamandır var, köylerde böyle sistemlerin belli zorunlulukları var mı?
 
Merhaba, tekrar kapama roleleri 80 li yıllardan beri var. Scada 2000 li yıllarda yaygınlaşan bir sistemdir. Bu tarih itibariyle her yerde olmayabilir. Buradaki asıl mesele açan hattın nasıl kapatıldığından ziyade, açmalarin gerçek nedenleri ve bu nedenlerin minimize edilip edilmediği dir. Açmalarin en büyük sebebi torpil ile tekniğine uygun olmayan şekilde devreye alınan GES lerin sebep olduğu gerilim yükselmesidir . Bunlar yüzünden kırsalda zırt pırt fiderler açma yapmaktadır. Asıl yapılması gereken bunların önüne geçmek tir. İkinci müzmin sorun da iletken kapamalarin hala yeterince olmayışıdır. Bir çok noktada kapamalarin olmayışı nedeniyle kuş çarpılması sonucu elektrik kesintisi yaşanmaktadır. Kırsalda vatandaş elektriksiz kalmış veya kalitesiz elektrik kullanmış kimin umurunda acaba.
 
Bizim ev hattın sonunda, sistem yeni yapıldı demir direkle, 3-4 tane klamens var direğin üstünde aralarında 3-4 cm var yok, izolasyon yapılmamış doğru mu bilmiyorum. Giresun Dereli bölgesi Hes çok fazla var.

Geçen sene yazın 20 günde 30 tane arıza kaydında bulundum.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…