Uzun süredir araştırma içerisindeydim. Firmalar kablo kataloglarında bu değerleri yayınlamadığı için el kitabı-5 haricinde hiçbir yerde adam akıllı bulamadım. K ve C katsayısını bulmak için gerekli formülleri aşağıya bırakıyorum;

K Katsayısının Hesabı İçin;

K=(0,08*(r0+0,75*xL))/U^2
U = Gerilim seviyeniz
r0 = Kablo direnciniz (Ürün kataloğundan)
xL = wL = 2*pi*f*L(X)
L= Kablo kataloğundaki çalışma indüktansınız(H cinsinden)

NOT: K*10^-4 cinsenden değer bulmanız gerekmekte.

C Katsayısının Hesabı İçin;

C=(r0/U^2)/10^-3
r0 = Kablo direnciniz (Ürün kataloğundan)
U = Gerilim seviyeniz

NOT: C*10^-6 cinsenden değer bulmanız gerekmekte.

Umarım herkese yararlı olur.
 
Son düzenleme:
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.