peki kesit hesabında bu formülü kullanıyorum ve bu sonucu elde ediyorum doğrumudur sizce ?
%e=0,0124 x25 x 26,822/4 %e=0,0831482 < %3 Buna göre Kullanmam gereken kablo 10 luk ? doğrumudur.
ve sigorta amper hesabında ise cosfi değerine gerek varmı ki murat abi biliyorsun sistemde çalışan her hangi bir motor yok sadece 2 tane basif güç te 3 fazlı motor var kapı için onunda gücü epey az
%e=0,0124xLxN / S
L:Kablo mesafesi birimi metre
N:Talep güç birimi kilowatt
S:Kablo kesiti birimi mm²
Formül böyle, senin hesabında doğru lakin güç değerini kW cinsinden almalısın. Burdan giderek 26.822W güç için 25m mesafede %0,831 gerilim düşümü ile 10mm2 kablo kullanman da sıkıntı yok. Akım hesabında ise 26.822W yaklaşık 50 amper akım demek, bu açıdanda 10mm2 kablonun sıkıntısı olmaz.
Cosfi konusuna gelince 26.822 değeri bildiğim kadarıyla W cinsindedndir VA değil. Dolayısıyla akım hesabı yaparken yaklaşık bile olsa bir Cosfi değeri koyman gerekir.
Birde şunu hatırlatmak isterim, bildiğin gibi kablo kesitleri de sigorta değerleri de bir takım standart değerlere sahipler. Yani kablo ya 2,5mm2'dir ya da 4 mm2. 3,67mm2 kablo yoktur. Senin değerlerinde illa sınırda olmak zorunda değil, hep bir üste yuvarlamaktan korkma. Sınırda değerler, beklenmedik durumlarda seni sıkıntıya sokar, bir üst değer atacak bir merminin olması manasına gelir.
Eğer kablo 10mm2 çıktı ama Cosfi 0,8 değil, 0,75 olursa sınırı zorluyorsa yahut ihtimali var ise hiç düşünme 16mm2 kabloya geç. Sonuçta yeni bir sistem kuruyorsun.