kaç kvar kondansatör devreye alınmalı

volky

Üye
Katılım
14 Mar 2008
Mesajlar
392
Puanları
1
Yaş
39
arkadaşlar 160 kw lık bir kompresör devreye girdiğin de rgk kontrol rölesinin kaç kvar kondansatyör devreye alması gerekir.normalde 160 kw lı bir yük için reaktif güç ihtiyacı 120 kvar ancak bunun tamamını kondansatörlerlemi karşılayacağız yoksa belirli bir kısmını şebekedenmi çekeceğiz kafam karıştı yardımcı olursanız sevinirim.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Tamamını kondansatör ile karşılayacaksınız.Motorunuzun mevcut güç katsayısına göre değişiklik göstermekle birlikte 120 kvar olabilir.
 
Motor cosfi'si 0,80-0,81 ise 120kVAr yeterlidir.
cosfi 1'e daha yakın ise gerekli kondansatör daha az olacaktır.
cosfi 0,80'in altında ise gerekli kondansatör daha fazla olacaktır.
 