merhabalar, bir proje için kendi trafomuzdan 550 metre uzağa 3 faz Elektrik çektik. fakat malum dolar artışı yüzünden proje iptal oldu. fakat projenin yapılacağı yere bir de 2 odalı bir inşaat yapmıştık. şimdi sadece bu inşaatı çekilen kablo ile beslemek istiyoruz. evin içerisinde kaç watt elektrik kullanabiliriz.
16mm 3 kabloyu birşeltirip tek faz olarak çekebilir miyiz.
buna göre nötr 16 mm faz 48mm olacak.
çekilen kablo: alüminyum 4x16mm
çekilen mesafe : 540 metre
elektrikçi değilim fakat basit bir hesapla %5 gerilim düşümümde 4 kwatt kullanabilirsin. %10 gerilim düşümünde 8 kwatt.
%10 gerilim düşümü demek. 8kwatt yük bağladığında yük uçlarında yaklaşık 200vac görürsün demek.
hatalı olabilir.