Kaçak Akım Koruma Rölesi ...

ExpinceR

Üye
Katılım
15 Kas 2009
Mesajlar
540
Puanları
1
Öncelikle herkese merhaba.

Ofis tesisatı yapan eski bir arkadasım bir konuda benden yardım istedi fakat bende tam çözemedim olayı.

Ofisteki tüm aydınlatmalar prizler vs. gayet güzel çalışıyor.
Fakat yarım saatte bir kaçak akım rölesi devreyi açıyor.

Döşeme altı priz buatlarını ilk defa görme şansım oldu cins bişeydi :) içini açtım ve 2.5 luk kablolarla bağlantılar yapılmış. Birazda üstüste binmiş. Fakat bağlantılar temiz görünüyordu.

Bazı yerlerde sıfırlama yapmak zorunda kaldıgını söyledi.. K.a.k.rölesinin atmasının sebebi bu olabilirmi acaba ? yada ne olabilir ?

Yorumlarınız için şimdiden teşekkürler.
 
Sıfırlama demek nötr'ü gövdeye vermek demek topraklamanın verilemediği yerlerde eskiden kullanılan uydurma bir sistem. Kaçak akım rölesi böyle bir tesisatta tabiiki atar.
 
Sıfırlama demek nötr'ü gövdeye vermek demek topraklamanın verilemediği yerlerde eskiden kullanılan uydurma bir sistem. Kaçak akım rölesi böyle bir tesisatta tabiiki atar.
Sağol ustam, yarın sıfırlamaları düzelttirim bakalım ne olacak :)

Kafamı karıştıran şey hem herhangibir yük bağlanmamış olması hemde 30-40 dk. sonra atıyor olmasıydı. :)
 
3 faz dengesizlik miktarınca nötrde gerilim oluşur. Tesisat nötr'ündeki gerilim toprakla buluşunca akım akar toroidden geçen bu akım K.A.K.R. 'de yük yokken de açtırma yapabilir.(Genel tesisattaki yüklenmeden nötr gerilim değişimi + nötr'ü metal gövdeli bir cihaza bağladığınızda el teması yada zemin teması durumu yada durumları)

Bilgi:
Sizin olayla ilgisi yok ama (Siz nötr-şase birleşimleri yapmışsınız.)
K.A.K.R. dandik olup şebekeden de etkileniyor olabilir.
 
3 faz dengesizlik miktarınca nötrde gerilim oluşur. Tesisat nötr'ündeki gerilim toprakla buluşunca akım akar toroidden geçen bu akım K.A.K.R. 'de yük yokken de açtırma yapabilir.(Genel tesisattaki yüklenmeden nötr gerilim değişimi + nötr'ü metal gövdeli bir cihaza bağladığınızda el teması yada zemin teması durumu yada durumları)

Bilgi:
Sizin olayla ilgisi yok ama (Siz nötr-şase birleşimleri yapmışsınız.)
K.A.K.R. dandik olup şebekeden de etkileniyor olabilir.

Forumda konuyla alakalı çok eski bir konu buldum orayı okudukdan sonra yorumunuzu okuyunca
tabirica etse tahtalar yerine oturdu.

K.a.k.r ABB marka. :)
 
Güncel:
Sıfırlamaları iptal edince sorun çözüldü.
 
arkadaslar bir isletmede yangın koruma salteri tutmuyor içeride hiç bir yük olmadığı halde belli bi süre sonra röle acıyor.Dikkatimi çeken şeyse koruma tıoraklaması ile nötr arasındaki ac gerilim 450 mv ile 1200 mv arasınada sürekli dalgalanıyo.Gerilim 650 mv ve üzerine cıkınca röle acıyor.Röle kapalıyken röle girişindede bu dalgalanma var.Rölenin açma sebebi bu olabilirmi.İşletme iç tesisatında toprak nötr arası kısadevre yok.
 
Tesis ne üzerine çalışma yapmakta? Harmonik değerleriniz ne durumda? Ölçüm yaptırdınız mı? Tutmayan yangın koruma şalteri kompakt şalter+toroid+röle kombinasyonu olmalı kaçak akım açma eşik değeri hangi değere ayarlanmış?
 

Forum istatistikleri

Konular
130,064
Mesajlar
932,674
Kullanıcılar
453,046
Son üye
alicam8

Yeni konular

Geri
Üst