Kaçak Akım Problemi Hk.

KsK_Raist

Üye
Katılım
18 Kas 2018
Mesajlar
115
Puanları
1
Yaş
37
Merhaba,
İşletmemizde kaçak akım sorunu yaşamaktayız. Durumu şu şekilde izah edeyim. 3 farklı sürücü markası bunlar ABB, Siemens ve Delta olmak üzere aynı motor ile çalıştırdık. Fakat kaçak akım taktığımızda sadece siemens sürücüde atmaz iken diğer iki sürücüde kaçak akım atıyor. Bunu önlemek için ne yapabilirim. Kullandığım sürücü modelleri,

ACS550 ABB 2.2 kW
G120 Siemens 2.2 kW
Delta Klasik 2.2 kW
Kullandığım kaçak akım tipi : SİEMENS 5SV5 346-6 30mA TYPE A ( Hem Ac Hem Dc ) Değerli üstadlardan bilgi ve yorumlarınızı almak isterim.
 
Merhaba,
Evet konulara baktım ve içine girdikçe girdim. Bunların selektiviteli tipli olanlarından her markanın kendince tanımlanmış numaraları var. Fakat sonuçta biz bunu tek pano için sorunu çözdüğümüzde diğer panolar içinde aynı sorunu yaşadığımızda bu kaçak akımların toplamları yangına karşı korumalı troid kaçak akımlar için 300mA sınırını aşmış olmayacak mıyız ? 50 adet tali panomuz da her birinde 20mA çıksa toplama vurduğumuzda ADP panomuzdaki yangına karşı troid kaçak akımı attıracaktır. Yanlış mı düşünüyorum ?
Bunları çözmek için toroid trafo bağlasak yada topraklamasını ayrı çeksek sorunu çözebilir miyiz ?
 

Profesyonel yardım almanız yararınızadır .