Merhaba,
Evet konulara baktım ve içine girdikçe girdim. Bunların selektiviteli tipli olanlarından her markanın kendince tanımlanmış numaraları var. Fakat sonuçta biz bunu tek pano için sorunu çözdüğümüzde diğer panolar içinde aynı sorunu yaşadığımızda bu kaçak akımların toplamları yangına karşı korumalı troid kaçak akımlar için 300mA sınırını aşmış olmayacak mıyız ? 50 adet tali panomuz da her birinde 20mA çıksa toplama vurduğumuzda ADP panomuzdaki yangına karşı troid kaçak akımı attıracaktır. Yanlış mı düşünüyorum ?
Bunları çözmek için toroid trafo bağlasak yada topraklamasını ayrı çeksek sorunu çözebilir miyiz ?