Kaçak akım rölesi problemi

Yazdıklarımı kısmen sildim .

İşten anlayan elektrikci bulup tüm tesisatı elden geçirmeniz .

Foto ürün ( allta ) 300mA kaçak akım rölesi ( Tüm bina için ) gözüküyor .
Ana şalter amperi ( tüm binanın ) : ?
Tüm bina için bu 40A kaçak akım rölesi amperi az gelir . ( kar kontakları yanar )

Siğorta kutusuna 30ma 40A takılması gerekir .

İZLEMENİZ .



Ekli dosyayı görüntüle 99558
o zaman 300mA takmama gerek yok mu? Bina panosuna ? >Daire içi sigortaya 30a 40mA yeter mi ?
 
Ters yazdınız! Daire panosunda 40A 30mA olmalı. 30mA üzeri kaçak akım durumu canlılar için tehlike arz ettiğinden K.A.R. atmalı. Bunun üzerinden geçebilecek akım da 40A'ya dayanıklı olmalı.
Bina panosunda ise 300mA'lık yangın koruma amaçlı K.A.R. olmalı. Bildiğim kadar bu mecburi değil.
 
o zaman 300mA takmama gerek yok mu? Bina panosuna ? >Daire içi sigortaya 30a 40mA yeter mi ?

Tesisat karışık temiz görüntü foto verilmemiş .
İşin içine tam girmek gerekirse yerinde çözümü .
Elektrikci tarafından tüm tesissatın düzenleme yapılması .

300mA kar sayaç panosuna takılır .
Bilinmesi gerekenler alta foto verildi sarı daireler ürünlerin değerleri .
( Şalter , siğorta , kaçak akım rölesi üzerindeki değerleri gözükür hali ile kaliteli çekim fotoları )

300mA 40A kar tüm bina için takılmış .
Sorun 300mA de değil sorun 40 amperinde .
Tüm daireler ( 4 adet ) monofaze / aydınlatma monofaze / asansör trifaze / dükkan trifaze
40A kaldırmaz .
Ana şarter amperi bilinmiyor ( foto kalitesiz )
Zaten tesisata bakınlınca 40A tüm bina için zaten mantıksız durum .
Sadece dükkan için bu kar olsaydı , dükkan siğortası 40A ise 40A kar için derdim .

Veriler tamamlanmadan bu kadar yorum .

Video izlemeniz . 5 adım ve tümünü seyretmeniz baştan .

Şalter veya siğorta amperi ile kaçak akım rölesi amperi aynı olması veya kaçak akım rölesi amperi yüksek Şalter veya siğorta amperi olmalıdır kar amper aşağı olursa kar kontakları yanar .
ve cihazlar bozulur .
Monofaze tesisatların cihazlarının bozulmadan kurtulma imkanı trifaze tesisata göre daha fazlardır .
Trifaze tesisatların kurtulma şansı yok gibi .


Tüm ürünlerin değerlerin gösteren kaliteli çekim fotoları .

s pano.png



WhatsApp Image 2023-07-11 at 09.54.37 (2).jpeg
 
Son düzenleme:
Tesisat karışık temiz görüntü foto verilmemiş .
İşin içine tam girmek gerekirse yerinde çözümü .
Elektrikci tarafından tüm tesissatın düzenleme yapılması .

300mA kar sayaç panosuna takılır .
Bilinmesi gerekenler alta foto verildi sarı daireler ürünlerin değerleri .
( Şalter , siğorta , kaçak akım rölesi üzerindeki değerleri gözükür hali ile kaliteli çekim fotoları )

300mA 40A kar tüm bina için takılmış .
Sorun 300mA de değil sorun 40 amperinde .
Tüm daireler ( 4 adet ) monofaze / aydınlatma monofaze / asansör trifaze / dükkan trifaze
40A kaldırmaz .
Ana şarter amperi bilinmiyor ( foto kalitesiz )
Zaten tesisata bakınlınca 40A tüm bina için zaten mantıksız durum .
Sadece dükkan için bu kar olsaydı , dükkan siğortası 40A ise 40 kar için derdim .

Veriler tamamlanmadan bu kadar yorum .

Video izlemeniz . 5 adım ve tümünü seyretmeniz baştan .

Şalter veya siğorta amperi ile kaçak akım rölesi amperi aynı olması veya kaçak akım rölesi amperi yüksek Şalter veya siğorta amperi olmalıdır kar amper aşağı olursa kar kontakları yanar .
ve cihazlar bozulur .
Monofaze tesisatların cihazlarının bozulmadan kurtulma imkanı trifaze tesisata göre daha fazlardır .
Trifaze tesisatların kurtulma şansı yok gibi .


Tüm ürünlerin değerlerin gösteren kaliteli çekim fotoları .

Ekli dosyayı görüntüle 99561


Ekli dosyayı görüntüle 99562
asansör Sigorta : c63 400V-
Asansör KAR: 63A 30mA
makel sigorta : 125A
Tüm daireler ve merdiven dış aydınlatma KAR: 40A 30mA
trafo: giriş 220V- çıkış: 15V güç: 15w yazıyor
Bina Kaçak akım Rolesi mAKEL: 40A 300mA
En sağdaki dükkan için olanlara erişemedim henüz.

Not: 6-7 yıllık sıfır bina tesisatı böyle. Bina elektrikçisini aradım dedim ki nasıl bir tesisat yaptı isen son 1 yılda elektrikler gidip gelince benim kaçak akım rölem atmış kalıyor. Bana diyor ki Elektrik panosundakini 300mA olarak değiştir problem çözülür. Ee dedim daire için ne olacak insan koruma. Daire içine gerek yok diyor g.zekalı. :)
Benim en basit ve fazla masrafsız olarak problemi nasıl çözerim konusunda yardım rica ediyorum.
Ters yazdınız! Daire panosunda 40A 30mA olmalı. 30mA üzeri kaçak akım durumu canlılar için tehlike arz ettiğinden K.A.R. atmalı. Bunun üzerinden geçebilecek akım da 40A'ya dayanıklı olmalı.
Bina panosunda ise 300mA'lık yangın koruma amaçlı K.A.R. olmalı. Bildiğim kadar bu mecburi değil.
yok yok doğru. Daire içine 40A 30mA, bina panosuna 40a 300 mA
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Daha önce belirttim yine yazayım kolon başına sayaç sonrasına selektif tip 300mA, daire içine 30mA bağışık tip kullanmadikca sebepsiz açmalardan kurtulamazsın. Piyasada elektrikciyim diyen çok cereyancı var maalesef
Ayrıca bu ürünleri piyasada bulamazsın sipariş usulü temin edebilirsin işin ilginç tarafı bazı markaa distribütörleri bile konuya hakim değil.
 
Daha önce belirttim yine yazayım kolon başına sayaç sonrasına selektif tip 300mA, daire içine 30mA bağışık tip kullanmadikca sebepsiz açmalardan kurtulamazsın. Piyasada elektrikciyim diyen çok cereyancı var maalesef
Ayrıca bu ürünleri piyasada bulamazsın sipariş usulü temin edebilirsin işin ilginç tarafı bazı markaa distribütörleri bile konuya hakim değil.
o zaman bu iş bize pahalıya patlayacak anlaşılan
 
asansör Sigorta : c63 400V-
Asansör KAR: 63A 30mA
makel sigorta : 125A
Tüm daireler ve merdiven dış aydınlatma KAR: 40A 30mA
trafo: giriş 220V- çıkış: 15V güç: 15w yazıyor
Bina Kaçak akım Rolesi mAKEL: 40A 300mA
En sağdaki dükkan için olanlara erişemedim henüz.

Tüm bina hesaplamaları doğru ise bu tesisat üzerinden yorumlar .

Ana bina için
Makel sigorta ( şarter ) : 125A olduğundan
Kaçak akım röleside 300mA 125A olmalıdır .

3P+N 125A 300mA kaçak akım rölesi takılması gerekir .

Dairelerde B tipi 32A- 40A siğorta 30mA 40A kakr .
Asansördede C tipi 63A siğorta 30mA 63A kakr .
Aydınlatmada da siğorta B tipi 40 ve aşağısı siğorta ise 30mA 40A kakr .
Dükkanında aynı sistem geçerli .
Üstte verilen video bilğisi . ( 5. adım )

Dİğer konuya gelirsek tipi ve özellikli kaçak akın röleleri kullanmak .
Sayaç panosuna selektif tip 300mA 125A ( Yangın rölesi )
Daire içine 30mA bağışık tip 40A ( Koruma rölesi )
ve tipleri .
SEÇİMİ ..
Üstte verilen video bilğisi . ( başından itibaren videonun tamamını izlemeniz .)

o zaman bu iş bize pahalıya patlayacak anlaşılan

Sadece siz ile bitmiyor tüm bina .
Topraklama düzgün kabul ediyorum . ( yinede kontrolu )

Asansör için kar tipi ve özellikli takılması gerekir
Kar etkilenmiyor atma yaşanmıyorsa sorun yok .
Değiştirmeye gerek yok .
Tüm karlar içinde geçerli . ( sorun yaşanmıyorsa )

Bir bölümden gelen arıza o bölümü ve tüm binayı etkiler .
Tüm bina enerjisiz kalır .
Bizim binada benzer durum vardı .
Bir bölümdeki ( daire vs diğer bölüm ) arıza asansörde kalınıyordu
İşi garanti altına almak içi her bir bölüme kişisel 300mA takıldı
Herkes bağımsız oldu nerede arıza ise orası enerjisiz kalıyor .
Yalnız sorun : 30mA ile 300mA aynı anda karlar atabilir .
Önlemi : selektif tip 300mA / bağışık tip 30mA

Örneğin şimsekten dolayı kar açmaları yaşanıyor
Tipi ve özelliği olan kar takılması gerekir

Kolay Gelsin . Sağlıcakla kalın .
 
Son düzenleme:
Tüm bina hesaplamaları doğru ise bu tesisat üzerinden yorumlar .

Ana bina için
Makel Sigorta ( şarter ) : 125A olduğundan
Kaçak akım röleside 300mA 125A olmalıdır .

3P+N 125A 300mA kaçak akım rölesi takılması gerekir .

Dairelerde B tipi 32A- 40A siğorta 30mA 40A kakr .
Asansördede C tipi 63A siğorta 30mA 63A kakr .
Aydınlatmada da siğorta B tipi 40 ve aşağısı siğorta ise 30mA 40A kakr .
Dükkanında aynı sistem geçerli .
Üstte verilen video bilğisi . ( 5. adım )

Dİğer konuya gelirsek tipi ve özellikli kaçak akın röleleri kullanmak .
Sayaç panosuna selektif tip 300mA 125A ( Yangın rölesi )
Daire içine 30mA bağışık tip 40A ( Koruma rölesi )
ve tipleri .
SEÇİMİ ..
Üstte verilen video bilğisi . ( başından itibaren videonun tamamını izlemeniz .)



Sadece siz ile bitmiyor tüm bina .
Topraklama düzgün kabul ediyorum . ( yinede kontrolu )

Asansör için kar tipi ve özellikli takılması gerekir
Kar etkilenmiyor atma yaşanmıyorsa sorun yok .
Değiştirmeye gerek yok .
Tüm karlar içinde geçerli . ( sorun yaşanmıyorsa )

Yalnız sorun : 30mA ile 300mA aynı anda karlar atabilir .
Önlemi : selektif tip 300mA / bağışık tip 30mA

Örneğin şimsekten dolayı kar açmaları yaşanıyor
Tipi ve özelliği olan kar takılması gerekir

Kolay Gelsin . Sağlıcakla kalın .
Atma falan olmuyor ne asansörde ne dairelerde. Sadece benim dairede Elektrik gidip geldiğinde atma oluyor. Son 1 yılda olmaya başladı. Ama geçenlerde bi elektrik gitmiş gelmiş ama atmadı bu sefer. Geriye doğru baktığımda evde ilave yada değişen bir Elektronik cihaz eşya olmadı. Aydınlatma içinde teşekkürler.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,834
Mesajlar
930,598
Kullanıcılar
452,662
Son üye
Yılmaz Çetiner

Yeni konular

Geri
Üst