Takip ediyorum bu ustayı, ölçüm yapmadım şuana kadar ancak her türlü tip A geçişi daha iyi olacak. Değiştirirken ölçümleri de yapacağım.
çok seyrek atsa bile evde olmadığımız zamana denk geldiğinde kötü oluyor, bu son siemensi takmadan önce attığında buzluk neredeyse çözünmüş durumdaydı eve döndüğümüzde. Usta A tipinin videosunu attığında daha 1 ay olmamıştı siemensi takalı, zaten o zaman duydum ilk kez A tipi olayını. B ve F (mantıklı fiyatlı) siemens röle bulamadım internette.Bende A9R50240 röle var ( 6 senedir 4 kez altı ) . test oldu diyebiliriz .
https://www.se.com/tr/tr/product/A9R50240/iid-k-toprak-kaçağı-koruma-2p-40a-30ma-ac-tip/
iID K - toprak kaçağı koruma - 2P - 40A - 30mA - AC tip A9R50240
Takılması gerekirdi veya diğer firmalardan biri .
https://www.se.com/tr/tr/product/A9R61240/iid-kaçak-akım-koruma-rölesi-kaçak-akım-koruma-rölesi-rccb-2p-40a-30ma-si-tip/?filter=business-4-elektrik-dağıtım&node=12144438694-kaçak-akım-rölesi&parent-subcategory-id=1620&range=7559-acti9-iid&selected-node-id=12144438694
iID - kaçak akım koruma rölesi - kaçak akım koruma rölesi - RCCB - 2P - 40A - 30mA - SI tip A9R61240
Abb kataloğu ( Alt yazı )
A tipi kaçak akım koruma röleleri 6 mA doğru akıma kadar kaçak akıma bağışıklıdır. 6mA üzerinde kaçak akım durumunda, A Tipi devre kesicilerin doğru çalışması garanti edilmez. Bu problemleri çözmek için, 1990'larda B tipi kaçak akım koruma röleleri piyasaya sürüldü.
Sonuçları beklemeyim . Kolay gelsin ,sağlıcakla .
çok seyrek atsa bile evde olmadığımız zamana denk geldiğinde kötü oluyor, bu son siemensi takmadan önce attığında buzluk neredeyse çözünmüş durumdaydı eve döndüğümüzde. Usta A tipinin videosunu attığında daha 1 ay olmamıştı siemensi takalı, zaten o zaman duydum ilk kez A tipi olayını. B ve F (mantıklı fiyatlı) siemens röle bulamadım internette.
buzdolabına ayrı bir röle takmayı düşündüm ama 15-20 sigorta olan evde tüm mutfağa tek sigorta koymuşlar, bizde neredeyse bir ev kadar eşya koymuşuz mutfağa. Buzdolabı, bulaşık makinası, ocak, davlumbaz, fırın, 18000btu eski klima, kurutma makinası ve sebil var.
faz-toprak nötr-toprak direnç ölçümleri ve topraktaki akım ölçümünü yapacağım takarken, yazarım buraya da. Sonrasında da inşallah atmaz ancak atarsa onu da yazarım
diğer komşuları pek bilmiyorum, başka blokta amcam var ona sordum AC tipi federal marka var. Diğer tüm sigortalarda federal marka, müteahhitin taktığı AC federal bu durumda. Ancak bizim iki önceki tipini bilmediğim siemensti, babam hatırlamıyor ne zaman neden değişti.Diğer komşularda durum onlarinda AC değilmi? ( komşulardan şikayet )
röle geldi, aslında 5SV3344-6 almıştım, 5SV4344-0 geldi satıcı farkında değil 3x40A ve 30mA olmasını aynı şey olarak değerlendiriyorGeri gönderdim 5SV5344-6 ile değiştirdi. 5SV3344-6 daha yeni seri sanırım ancak 5SV5344-6 da işimi görür diye düşündüm.
Faz-toprak direnç ölçtüğümde 2-5M ohm civarında değerler aldım. Nötr-toprak arasında da 2M ohm civarı ölçtüm yakın olunca nötrleri ayırmadım.
Topraklardan gelen ve gidenler ayrı mı emin olamayınca kaçak akımı ölçmekten şimdilik vazgeçtim.
KAR alttan giriş üstten çıkış şeklinde bağlanmış, daha önceki değişimde fark etmemişim, bir önemi yok anladığım kadarıyla ancak onu da düzelttim.
Umarım bir daha gereksiz yere atmaz...
5SV3344-6 değil 5SV5344-6 takmış oldum.5SV4344-0
4-pole, Type AC, In: 40 A, 30 mA, Un AC: 400 V
https://mall.industry.siemens.com/mall/tr/tr/Catalog/Product/5SV4344-0
5SV3344-6
4-pole, type A, In: 40 A, 30 mA, Un AC: 400 V
https://mall.industry.siemens.com/mall/tr/tr/Catalog/Product/5SV3344-6
Metal pano ( siğorta kutusu ) topraklama bağlantısı .
Tüm açıkta kalan kablolar gerekli önlemler ( bant vs gibi ve diğer )
Tekli siğortalar B tipi ve 16 amper , ( priz ) ve 10 amper ( aydınlatma ) olnası siğortaların değişimi
Siğortaların fazlalaştırılması .
Faz dağılımı .
Hayırlı olsun diyelim , kaçak akım koruma rölesi 5SV3344-6 A tipi ile .
5SV3344-6 değil 5SV5344-6 takmış oldum.
Pano topraklı, en üstteki toprak barası doğrudan panoya vidalı.
Sadece topraklamanın ucu açıkta, onu da bantlarım bi ara. Takım çantam evde değildi.
Sigortaları fazlalaştırıp faz dağılımını kontrol etmeyi düşündüm ancak şimdilik erteledim, sanırım sağ tarafa uygun bir pano alıp fazın birini oraya verip bir grup sigortada orada oluşturmak lazım.
Pano dolabın içinde olduğundan çalışması da kolay değil.
biliyorum baktım kabul etmeden. 5SV3344-6 bulmak dert. Bir kere en ucuzu 650TL (ben 450ye almış oldum) ayrıca yine yanlış gelme riski var. 650TL olan Şubatta A tipi demiş, 2 gün önce birisi kod doğrumu diye "3344-0" demişEski seri göndermişler . değerleri düşük .
Teşekkürler.Düzenlemede kabloların mesafesi ( kısa veya uzun ) dikkat edilmesi .
biliyorum baktım kabul etmeden. 5SV3344-6 bulmak dert. Bir kere en ucuzu 650TL (ben 450ye almış oldum) ayrıca yine yanlış gelme riski var. 650TL olan Şubatta A tipi demiş, 2 gün önce birisi kod doğrumu diye "3344-0" demişEn azından internetteki satıcılar kodları uyduruyor genelde.
Teşekkürler.
Sigortalarda üstten giriş alttan çıkış önemli mi? Alttan giriş üstten çıkış olması, standartlara uymama dışında, teknik olarak bir sorun çıkartır mı?