kaçak akım rolesi

ufukkösem

Üye
Katılım
18 Tem 2008
Mesajlar
1
Puanları
1
Yaş
40
slm arkadaslar garip bir durumla karsı karsıyayım yağmurların yoğun yadığı birkacgunluk surede aynı trafodan beslenen 18 adet blok dairelerinde (24 daireli bloklar) daire içi kacak akımların hepsı olmamakla bırlıkte bir coğu 2-3 gün süreyle sürekli attı .trafodan voltaj 225 cıvarıydı 218v düsüttüurdüm biraz sorun azaldı ve dediğim gibi bir süre sonra normale dondü.kullanılan kacak akımlar sayport biraz sıkıntılı onlardan şüpeleniyorum sizin bir fikriniz varsa paylasırsanız sevinirim.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Binanın inşaat açısından izolasyonunun iyi olmadığı ortaya çıkıyor. Kaçak akım atmaların durması da, gerilimin 225 ten 218 volta düşmesiyle değil , daha çok yağmurların kesilmesi ile ilişkili. Sayport kaliteli bir marka değil ama bu olay da onun da suçu gözükmüyor.Saygılar
 
Aslında ne yağmurdan nede kaçak akımdan olmayabilir.O bloklarda topraklama eğer panodn çatıya 50 lik bakırla çıkılıp tüm dairelere burda dağıtılıyorsa bir dairedeki sorun diğer daireleride etkiliyo olabilir mi acaba?
 

tamamen aynısını düşünüyorum saygilarimla
 
Adı geçen ürün mekanik tip midir yok ise elektronik tip midir?
 
kaçak akım rölesinin atması genellikle iç tesisattan kaynaklanıyor linye sigortalarda ve buvat bağlantısındaki gevşeklikten kaynaklanır veya iç tesisatta bir kaçak olabilir.
 