Siemens, Schneider,
ABB gibi sirketlerin satış mühendislerine Kaçak akımların maksimum kullanılması gereken kısa devre akımları ne kadar diye bir soru yöneltiğimizde, bizlere vermiş oldukları cevap.
Kaçak akımlarda kısa devre koruması bulunmuyor. Kaçak akımın ön tarafına konulan
Sigorta veya şalterin kısa devre kesme kapasitesi ne kadar ise kaçak akımların kısa devre dayanım kapasiteside o kadar olur diye cevap verirler.
Konu ile ilgili Schneider müşteri yardım hattına bu soruyu yönelttiğimizde bizlere vermiş oldukları yanıt aşağıda bulunmakta.
Bu sonuçlara göre;
İID kaçak akımlar maksimum 10 kA(Pahalı seri kaçak akım)
İIDK serisi kaçak akımlar 4,5kA miş.Ucuz seri kaçak akım)
Aynı soruyu
ABB firmasına sordum. Onların cevabıda yine aşağıda bulunmakta.
Merhaba Cevdet Bey,
Belirttiğiniz gibi kaçak akım koruma rölelerinin kendi başlarına kesme kapasiteleri mevcut değil, yanında kullanılan sigortaya göre belirleniyor. Fakat kaçak akım rölelerinde üründen ürüne göre bu değer sınırlandırılmıştır. ABB kaçak akım serilerinde,
- Basic M serisi 3kA,
- FH200 serisi 6kA,
- F200 serisi 10kA’e kadar destek sağlamaktadır.
10kA üstü için DS800 serisi kaçak akımlı kombine otomatik sigortalar mevcut;(Katalog sayfa 132)
Fakat DS800 yerine şalterle birlikte kullanabileceğiniz Toroid trafo ve kaçak akım röleli uygulamayı önerebiliriz. (sayfa 161’den itibaren)
Katalog:
A02_Electrical installation solutions for buildings_part A_02_RCDs_[EN]_(PDF) (abb.com)