Kablo Çekimi

yasinmak

Üye
Katılım
6 Ocak 2009
Mesajlar
64
Puanları
1
Selamlar düzeltme faktörü için kablo çekimi esnasında kabloların tavada piramit gibi dizimi sırasında RRR + SSS + TTT diyemi dizilicek yoksa RST + RST + RST diyemi dizilecek.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği Madde 58 b-8 de,aradığınız bilgileri bulabilirsiniz.

Bilgiler ektedir.
 

Ekli dosyalar

  • Page0001.pdf
    502.5 KB · Görüntüleme: 187
Moderatör tarafında düzenlendi:
yönetmelikte kablo dizilişi L1 L2 L3 L3 L2 L1 L1 L2 L3 DİYE
 
Üçgen tertipte fazlar r-s-t şeklinde dizilir. Verdiğiniz çizim doğrudur. Fahri beyin verdiği döküman sayfasındaki bilgilerde doğrudur.
 
Aslında Fahri beyle aynı şeyleri söylüyorsunuz ufak bir yanlış anlama olmuş sadece. Soruyu soran kişi 2 alternatif sununca üçgen tertipte fazları simgeleyen harfleri şekille belirtmeden r-s-t + r-s-t şeklinde yazdığınız için Fahri bey yanlış belirttiğinizi sandı.

Problem yok soruyu soran Sn Yasinmak cevabını almıştır.
 
selamlar
bu şekil doğrudur sanıyorum.



Aynı konu suanda bende de varda gec kaldım sanırım biraz ben bu şekilde kabloların daha az ısınıcagını duşunmuştum sanırım yanılmışım

 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…