AG kablosu veya OG kablosu çekilirken 1-2 metre pay bırakılmalı mı?
Örnek 1;
Direk üzerinde ayırıcıdan inerek 30-40 mt sonra trafo köşküne giren OG kablosu?
Şunu düşünüyorum;
Kablo başlığı yaparken yanlış yerden kesilebileceğini düşünerek pay bırakma...
Birde kabloyu düşünüyorum,ağır bir kablo,nerede pay bırakılır ki
Bırakılmaz herhalde..
Örnek 2;
Ana panodan 250 mt mesafede beslenen tali pano?
Eskiden bir şantiyede yüzlerce metre 95 lik ,70 lik kablo çekmiştim.
Fakat pay verdiğimi hatırlamıyorum.Yanlış mı yaptım acaba.
OG kablosu çekerken biraz pay bırakmak mantıklı.Kablo başlığının düzgün yapılmaması sonucu patlama ihtimali var.Pay bırakmak kabloya ek yapmaktan daha mantıklı.
XLPE kablo için biraz fazlalık bırakılması (direkte, traversin üstünden sarkıtılıp tele ondan sonra bağlanması, beton köşkün altında hücreye girişte kablonun genişten alınarak hiç olmazsa yarım tur fazlalık bırakılması ), daha sonra oluşabilecek kablo başlığı hasarının en aza indirilmesini sağlar.
pay bırakılması her zaman mantıklıdır.
og monoblok köşkünde xlpe kablosu 2 metre fazladan uzun olması istenir. benzer şekilde branşman hatların direk taraflarında halka haline getirilmiş olduğunu görürsünüz. arıza olması durumunda kablo uçları kömürleşir iletkenliğini yitirir.