Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Unlu kardeşim.
1-Kablolar asgari 6 adet 240 mm2 olmalıdır.
2-Döşenmesi esnasında,Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği Madde 58 de belirtildiği şekilde faz sıra-
lamasına uyulmalıdır.
Hesaplama, % 3 gerilim düşümü ve Cosq 0,95 değerine göre yapılmıştır.
%e=0,0124.P.L/s
%e=0,0124.1200.100/(3.240)
%e=2,06<3 kesit uygun
Akım Taşıma Kapasitesi
P=1.73.U.I.cos fi
1200.103=1,73.380.I.0,95 I=1921A
3x240+120mm2 kablonun havada akım taşıma kapasitesi 435A'dir. (Toprakta ise 460A) http://www.emo.org.tr/resimler/ekler/e052ea95dfe3529_ek.doc?tipi=34&turu=X&sube=0
1921A/435A = 4,41~5 adet 3x240+120mm2 kullanmalısınız.
(Toprakta iletim yapıtyosanız: 1921A/460A=4,17~ gene 5 adet eder)
Siz 3 adet kullanmışsınız. 3x435=1305A eder. Toplam kesit yetersiz. Kablo onun için ısınıyor.
(Yazın yanar!)
Görüldüğü gibi her faza 3x240mm2 gerilim düşümü yapmamaktadır. Ama akım taşıma kapasitesi yeterli gelmemektedir.
miktarın az olmasının dezavantaj olmasını saymaz isek özel imalat olara 3x300 kesiti yada arıza olurmu sorunusunu hiç düşünmek istemiyorsanız 3x400 kesitinden yapdırmanızı tavsiye ederim.
valla kardeş ben her zaman hesapta uygun gelen kesitin 2 üst kattını kullanırım niyemi olur ya ilerde talep gücü artar martar neme lazım bence bundan sonra sende yap.
Arkadaşlarım, kesıt hesaplarını verdiler, birde şuna bakarmısınız. Daha evvelcede bu konuşuşmuştu burada, 3 x 240 kablaların her 3 damarını aynı faza, aynı buşinge bağladınızsa, meydana gelen manyetık alan kablorın ısınmasına neden olur. Yük olmasa bile kablolar ısınacaktır.
Her bir, 3 x 240 lık kablonun damarlarını (aynı renklerı) aynı faza bağlamanız, yükünüz yeterlı olduğu sürece sorununuz çözecektir.