Ustalarım 90 hp bi dalgıc pompa var.kontaktor çıkıslarından dalgıca kadar derinlik 170 mt. Dalgıca inen kablonun kontaktor çıkışlarında yeraltına gömülü 3x25 (2 kol) kesitli 20 mt kablo var, bunun ucundada kuyuya inen (3x35 2 kol) 150 mt kablo var. Kontaktorden tüm kollar 70amper çekiyor. Kontaktor çıkışındaki termige baglı olan 3x25 kablonun 1 inde sıcaklık oynuyor 55-80 C arasında gidip geliyor, diger ikisi sabit 55 C derece. Diger koldaki 3 x25 de bi sorun yok ordaki sıcaklık 45C felan ve sabit. Lazer termometre ile oynAmayı görebiliyorum. 80 dereceye ulaştıgında termik atıyor. Sorum şu. Bu 20 mt lik yeraltından giden 3x25 kablonun kesiti mi kurtarmıyor yoksa skp pabucunda temassizlik mi vardir. Toprak altındaki kabloda hasar olsa panoya kdr bu sıcaklık iletilirmi