Kablo akımları hakkında

povulon

Üye
Katılım
25 Eyl 2009
Mesajlar
58
Puanları
1
Yaş
37
MErhaba

yaklaşık 60 A çeken bir makinenin besleme girişine kullanılacak kablo kesit kalınlığı kaç mm olmadır

6 mm lik kablomu yoksa 10 mm lik kablomu uygundur.


Teşekkürler
 
10 mm uygundur.mesafenin uzunluguna gore 16 mm de cekilebilir.
 
Hesaplama yapiniz.makina panoya kac metre yzakta ve gucu ne kadar.sonra gerilim dusumu hesabindan kesiti bulun.gerilim dusumu hesabi forumda var.buldugunuz kesit ihtiyaciniz olan akimi tasiyormu onu check edin.tasimiyorsa bi ust kesiti secin.bu sekilde kablo tayini yapilir
 
en az 16mm kablo kullanman gerek 5x16 mm
 
Kesit hesabı için iki hesaplamanın da uygun olması gerekir;
1- Akım kontrolü (ısınma) hesabı: Yük akımı ile kablo akım taşıma kapasitesi mukayese edilir.
2-Gerilim düşümü hesabı: Yükün besleme noktasına olan mesafe bilgisi gerekir.
Her iki hesapta uygunsa kesit uygundur denilir. Sadece bir tanesinin uygun olması yeterli değildir.

Mesafe bilinmeden kesit söylenemez.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,840
Mesajlar
930,686
Kullanıcılar
452,683
Son üye
greyman43

Yeni konular

Geri
Üst