uuuu, ortalık iyice karışmış =)
3xAA kesitinde kablolar---1) 1 faz - 1 nötr - 1 toprak olarak
2) 3 faz (motorlar için) (genelde ya yanlarında 1x AA/2 çapında sarı yeşil kablo götürülür, koruma topraklaması için.)
4xAA ya da 3xAA + AA/2(yani 4x50 mm ya da 3x50+25 olarak görürsünüz) kesitinde kablolar --- normal beslemelerde götürülür. 3 faz 1 nötr taşır, genelde yanında AA/2 kesitinde topraklama kablosu da götürülür.
1x kablolar --- Genelde 3 fazlı sistemlerde işçiliğin kolay olması için kullanılır, (3x(1x120mm)) şeklinde yazılır. 3x120mm kablonun işçiliği ve pano montajları zor olduğundan dolayı bu şekilde kullanılır.
aynı kesitteki 2xAA veya 3xAA veya 4xAA veya 5xAA kabloların akım taşıma kapasiteleri aynıdır. ama kullanılacak faz sayısına göre hesaplanacak akım değeri ve gerilim düşümü değeri hesapları değişir.
yani ben 3x4 mm kabloyu motor beslemesinde kullanıyorsam yani 3 faz taşıyacaksam motorun gücü S=1,73(kök3) x V (380) x I formülünden akım değerini bulurum
ama monofaz birşeyi besleyeceksem yani bunun 1 faz-1 nötr 1 toprak olarak kullanacaksam kullanılacak güç ve akım formülü S=VxI olur. ve çekeceği akım değeri trifaz bir sisteme oranla 1.73 kat fazla olur. bu yüzden aynı güçteki monofaze ve trifaze akım değerleri ve dolayısıyla kablo kesitleri değişkenlik gösterir.