3x70 NYY kablonun geçtiği yerde bina yapılacağı için kablonun yönünün değiştirilmesi gerekiyor fakat kablo boyu buna yetmiyor. Kablo mesafesi 250 m ve kablonun tümünü değiştirmek istemiyorum. Bu kabloya aynı kesitte kablo eki yapabilirmiyim ve ne kadar güvenli olur. Ek yapmayı düşündüğüm kablo boyu 30 m.
bu zamana kadar çok ek yaptım ek mufu olarak raychem kullandım akım tasıma kapasitesi olarak sıkıntı olacagını zannetmiyorum bunda( og ve ag olmak uzere )
AKım yönünden bir masur olacağını sanmıyorum. Çünkü 70'lik kablo seçilmesinin sebebi mesafe uzun olduğu içindir. Arkadaşların da dediği gibi, işçiliğin ne kadar iyi olursa kablo ömrü de o kadar uzun olur.
Bu arada, aşırı akım çekilmesi halinde ilk patlak verecek noktalar ek noktalarıdır.
bu zamana kadar çok ek yaptım ek mufu olarak raychem kullandım akım tasıma kapasitesi olarak sıkıntı olacagını zannetmiyorum bunda( og ve ag olmak uzere )
Ben raychem kullanmanı pek tavsiye etmem toprak altında bir menholkullanmıyorsan bence uçları papuçlayarak konik içersinde protolin kullan en sağlamı böyle olur ama eki çok sağlam ve protolini hava alabilecek yer kalmamasına dikkat ederek dökülmesine özen göster bence.Saygılar
Ben raychem kullanmanı pek tavsiye etmem toprak altında bir menholkullanmıyorsan bence uçları papuçlayarak konik içersinde protolin kullan en sağlamı böyle olur ama eki çok sağlam ve protolini hava alabilecek yer kalmamasına dikkat ederek dökülmesine özen göster bence.Saygılar
Protolin her zaman ilerisi için bir arıza kaynağı teşkil etmektedir.Ne kadar ısı büzüşmeli ek kullandınız acaba böyle bir kanıya vardınız anlamadım açıkçası.Raychem ekte verilen malzemeler usulune uygun ve özenilerek yapılırsa ömürlüktür.Saygılar