Burada kablo empedansı veya direncinden ziyade kullanılacak ölçü aletinin iç direnci önemlidir.
1) Adi bir ölçü aleti kullanılsa, iç direnci 22k ohm olsa...
Faz başı 220V ise...
220/22000=0.01A=10mA
10mA akım için kablo kesiti 0.5mm2 bile olsa fazlasıyla yeterlidir.
2) Ölçü aleti iç direnci daha fazla ise akım çok daha düşük olacağı için daha ince kablo bile sorun olmayacaktır.
Ancak bahsedilmek istenen şey kablo empedansından ziyade kablo kayıpları ise, KAPASİTANS'ı ön plana alabiliriz.
Kapasitans iki iletkenin birbirine olan uzaklığı ve iletkenlerin çapı ile belirleneceği için daha karmaşık hale gelecektir.
En basit bir seçenek ile 250m kablonun kapasite değeri 0.5uF (500nF) olsa bile 50Hz frekans için kablo endüktansı (kapasitif direnç) bir kondansatör ölçü aleti ile ölçülerek bu kapasitanstaki kablo direnci ve kablonun boştaki akımı hesaplanabilir.
X c = 1 / (2πfC) Ω
Xc omik olarak kablo direncini ifade eder. Yani AC deki direnç.
Pi sayısı sabit, C ise kullanılan kablonun toplam kapasitesidir.(FARAD)
https://www.elektriktesisatportali.com/kablolarin-kapasitans-hesaplari.html