Kablo Hesabı

elk_54

Üye
Katılım
26 Eyl 2010
Mesajlar
121
Puanları
1
20 kw lık soğutma paketleri için kaçlık kablo kullanmalıyım değerli ustalar.mesafe 100 metre tşk.ler
 
akım kontrol hesabı ve gerilim düşümü hesabından bulabilirsin
 
10mm kablo kullanırsan 9,4v gerilim düşümü olur
16mm kablo kullanırsa 5,87v gerilim düşümü olur
U=LxP/KxSxU Formülünden gerilim düşümünü bulabilirsin
L=mesafe 100m
p=güç 20Kw
K=katsayı 56
s=kablo kesiti 10-16
U=gerilim 380v

şebekende gerilim düşümü sıkıntın yok ise 20 kw yük için 4x10mm kablo olur,fakat bir büyük kesit olan4x16mm kullanmam ilerisi için (ek yük vs )daha avantajlı olur
 
Kablonun Isınma Bakımından kontrolü içinde(Akım Taşıma Hesabı)
Trifaze:
I=P/Kök3*U*Cosinüs
Monafaze:
I=P/U*Cosinüs

Çıkan sonucu kablonun akım taşıma kapasitesi ile karşılaştırılır ve
kablonun taşıma kapasitesinden küçükse uygundur.
 
4*10 yeterlidir akım taşıma 63 amperdir
 
Sn İkayserili şu tam donanımlı(endüktif reaktif gücünde gerilim düşümüne etkisini hesaplayan) kesit hesabı paket programını tamamla paylaşta millet uğraşmasın artık :D değerleri girip işi bitirsin. O kadar fikir alış verişinde bulunduk boşa gitmesin :D
 

Forum istatistikleri

Konular
129,829
Mesajlar
930,556
Kullanıcılar
452,656
Son üye
kontrolkalemi355
Geri
Üst