3 adet 150 mm2 kabloya ek olarak bir adet de 70 mm2 kablonun yanında olduğunu belirtiyor.
70 mm2 kabloyu nötr olarak çekiliyor. neden nötr ince dersen forumda bu konuda bilgiler bulabilirsin.
hayır 21 tane tek damarlı kablo demek ama yanlış yazılmış 6(3x185+185) dense daha anlaşılır olurdu. ne için bu kablo. ayrıca toprak kesiti de belirtilmesi lazım.
Her bir faza 6 adet 1 x 185 mm² lik toplamda 18 adet 1 x 185 mm² lik NYY tek damar faz iletkeni
Nötr için de 3 adet 1 x 185 mm² lik NYY nötr iletkeni... (6 adet 1 x 95 mm² NYY yerine)
Topraklama hattı NYY değil de 30x3 mm çıplak galvaniz şerit lama çekilir. O belirtilmemiş.
Tek damar kablo olunca NYY değil NYA olarak yazmaları gerekir.
6x(3x185 mm²) + 3(1x185 mm²) NYA...
Her bir faza 6 adet 185 mm² lik toplamda 18 adet 185 mm² lik NYA tek damar faz iletkeni
Nötr için de 3 adet 185 mm² lik NYA nötr iletkeni... (6 adet 95 mm² NYA yerine)
Topraklama hattı NYA değil de 30x3 mm çıplak galvaniz şerit lama çekilir. O belirtilmemiş.
1x185mm[SUP]2[/SUP] NYA kablonun izolasyonu 750V, 1x185mm[SUP]2[/SUP] NYY kablonun izolasyonu 1000V seviyesine göre imal edilir. Tek farkları budur. Bakır kesitleri aynı fakat izolasyon farkı var.