Merhabalar, yeni mezunum, tesisimizde bazı mühendisler ezbere çalışıyor gibi geliyor bazı sorularıma cevap alamıyorum. Tecrübeli meslek büyüklerimin yardımını beklemekteyim. Saygılarımla
1. sorum kablo kanallarında kablolar arasındaki mesafe kaç mm olmalıdır. 400mm kablo tavasına 1x240 kaç kablo yan yana döşeyebilirim mesela dış çaplardan bir hesaplama yaptım 18 adet 1x240mm2 kablo sığdırabildim fakat kablolar arası mesafenin ne olacağını veya nasıl hesaplanacağını bilmiyorum. Faz sıralamasına göre bir çalışma yapıyorum bu konuda bir çelişkiye düştüm yardımcı olur musunuz ?
2. sorum örneğin 2500A bir sistemi beslemek istiyorum. 1x240mm2 tek damarlı faz başına 1x240mm2 x 5 adet (240'lık kablo 500A civarı taşıdığı için) bir kablo seçimi yaptım. Mesafe 80m ve gerilim düşümünüde dikkate alıyorum bu konu ile ilgili;
2.1- Nötr iletkeni neden yarısı kadar seçiliyor? Bazı kaynaklar sistemin harmoniğine göre 2 katı ya da 1/1 kesitte nötr iletkeni seçmemiz gerektiğinden bahsediyor. Bu konu hakkında düşünceleriniz nelerdir?
2.2- İletken seçerken kablonun akım taşıma kapasitesine bakarak bir iletken seçiliyor bizim tesisimizde fakat yeni öğrendiğim kadarıyla bu iletkenlerin kaç amper taşıyabileceği hakkında kablo üreticileri tarafından verilen değerler kabloların 30C derecedeki sıcakları. Örneğin kablomu 50C kullanacaksam kablo kesitimi ne kadar arttırmalıyım. I= I0.k1.k2 k1=sıcaklık düzeltme faktörü, k2= bitişik kabloların düzeltme katsayı bu hesaplamalar hakkında bilgisi olan var mı?
2.3- Tmş seçerken kısa devre akımını nasıl hesaplayabilirim. Örneğin 2500kva trafo için 2500/400 3612A 4000 A TMŞ seçmeliyim. 3612x100/6 = 60200 A minimum 64kA TMŞ mi seçilmeli? (%Uk=0.6)
3. Kompanze edilmiş bir sistemde trafoya yakın yüklerin örneğin 200kW cosfi=0.8 olan akımını hesaplamak istiyorum hesaplarken cosfi= 0.95 1'e yakın mı alınmalı ? Eğer böyleyse trafoya ne kadar yakın yüklerin cosfi değerleri 1 yakın olmalıdır? Kablo kesitleri hesaplanırken kompanze edilmiş bir cosfi ile mi akım hesaplanmalı yoksa cosfi (0.75-0.8) mi alınmalı?
4. Harmonik filtreler seçilirken tesisin harmoniği kesinlikle ölçülmeli mi ? Kurulu olmayan bir sistemin harmoniğini nasıl bilebilirim. p=%7 harmonik filtre seçeceğim yerde p=%14 seçersem sonuçları neler olur?
5. Forumda dolaşırken trafonun gücüyle, kondansatör gücüne göre rezonans frekansı hesabı gördüm bu neden hesaplanmaktadır niçin önemlidir?
Üstadım burada teiaşın pdf sini inceledim orada iletken kesitleri arasında 7cm olmalı diyor fakat 70mm demek bu o kadar fazla tava kullanmam gerekir ki tesiste heryer tava olur diye düşünüyorum. 200mm tavada 28mm çapında 28+7+28+7+28+7+28+7+28+7+28=203mm yani 5 adet 240mm2 kablo sığıyor, diyelimki 400mm kullandım 10adet sığdırdım. 1 faza 8 tane 240lık çekeceğim 24 adet sadece fazlara kablo gidiyor. 3 sıra tesisin tam ortasından geçen 400mm genişliğinde tava kullanmalıyım. tesisimizde 7.5mva yük var 100m 4000A taşıyacağım böyle olursa aşırı fazla tava kullanmam gerekir diye düşünüyorum. Şu şekilde bir çalışma yaptım acaba bu taşıma yöntemi uygunmudur? Sistemlerimi bu şekilde besleyebilir miyim? 2 nötr yerine 1 adet kullandım ama kablolar arası mesafe konusunda hala emin değilim aralıksız yerleştirdim.
O zaman, meşhur formül, çalışıyorsa, " dokunma". Muhendıslık hesaplarında bir "K" kat sayısı vardır.
. Emnıyet kat sayısı dıyorlarmış. Bir, konusunda uzman mühendıs bey, buna" cehalet kat sayısı" demişdi. Belki, bu K sayısını yuksek tutdular, kablolar tam anma yükünde değildir.
O zaman, meşhur formül, çalışıyorsa, " dokunma". Muhendıslık hesaplarında bir "K" kat sayısı vardır.
. Emnıyet kat sayısı dıyorlarmış. Bir, konusunda uzman mühendıs bey, buna" cehalet kat sayısı" demişdi. Belki, bu K sayısını yuksek tutdular, kablolar tam anma yükünde değildir.