merhaba. .elektrik projesi bulunmayan bir yerde, trafodan ana panoya gelen kablo kesitini ana pano içine yerlestirilen tms değerinden tahmin edebilir miyiz? teşekkürler.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
evet edebilirsin.gerekli amper ile gücü hesaplayıp, gerilim düşümü formülü ile kablo kesitini tayin edebilirisin.ancak eminimki mevcut kurulu gücün bunun altında olacağı için kablo kesitin olağandan çok daha kalın bulacaksın.
Sn.haruns,bu metotlar size olması gereken kablo kullanıldı ise şu olmalıdır diye bir fikir verir.Örneğin 400 KVA bir trafonun 0,4KV çıkışı ile ana pano arası irtibatı 3x240/120 veya 2x3x150/70 mm2 NYY kablo ile yapılır.600A.TMŞ kullanılır.Eğer kabloyu görüp dokunabiliyorsanız.Dış çap helede damar çapı ölçerek daha sağlıklı tesbit edebilirsiniz.Unutmadan dış kılıfın üzerindede yazıyordur.