Sayın fehmikaplan arkadaşım,
Üç fazlı sistemlerde güç hesabı yapılırken kullanılan formül; P=1,73*U*I*cosQ
Buradaki gerilim U=Fazlar arası gerilim (Volt) Şebekede fazlar arası gerilim 380 V ise bu değer aynen formüldeki yerine yazılır. Faz-nötr arası gerilim 220 V burada dikkate alınmaz.
Örnek: Fazlar arası gerilimi 380 V, motorun çektiği akım 9 A, cosQ=0,85 ise bu bilgilere göre motor gücü;
P=1,73*380*9*0,85=5029,11 W=5,029 kW olur. NOT:Motor özellikleri tablolarında mekanik randımanda işin içine girince bu güç değeri daha farklı olacaktır. Bu son notu dikkate almayınız.
Lütfen arkadaşlara yanıltıcı bilgi vermeyelim. Yanılıyorsam beni ikna ediniz.
saygılarımla