Sitenin yeraltı kablosu değişecek kaclik olduğunu anlayamadım sipariş verirken satıcı soracak muhakkak 3*25+16 mi farklı mı çıkaramadık
Sadece kablonun izolasyonunu soyarak tel tel ayırmadan çapını veya çevresini ölçerek kesitini(alanını) hesaplama yapan bir siteye girerek bulabilirsiniz. 7 adet tel var diyorsunuz, 7x2,5=17,5mm2 yapar. Tellerin kesiti 2,5 tan fazla olabilir. 2,3 ise 16lık kabloya denk gelir, 3,6luk ise 25lik kabloya denk gelir diye kabaca bir hesap yapabiliriz.Sitenin yeraltı kablosu değişecek kaclik olduğunu anlayamadım sipariş verirken satıcı soracak muhakkak 3*25+16 mi farklı mı çıkaramadık
3 yerde ek vardı kepçe tekrar patlatınca uedaş komple değişimini istedi. sağlam okunaklı yerde kablonun üzerinde 3*25+16 yazdığını gördük.komple yeniledik kabloyu 20 daire var yazlıkSadece kablonun izolasyonunu soyarak tel tel ayırmadan çapını veya çevresini ölçerek kesitini(alanını) hesaplama yapan bir siteye girerek bulabilirsiniz. 7 adet tel var diyorsunuz, 7x2,5=17,5mm2 yapar. Tellerin kesiti 2,5 tan fazla olabilir. 2,3 ise 16lık kabloya denk gelir, 3,6luk ise 25lik kabloya denk gelir diye kabaca bir hesap yapabiliriz.
Ayrıca belli ki bir problem olmuş o yüzden kablo değişiyor diye düşünüyorum. Kablonun durumu pek iyi görünmüyor. Şuan ki kesitten çok daha büyük bir kesit döşemenizi tavsiye ederim. Yarın öbür gün millet elektrikli araçları için park yerlerine şarj cihazı taktırmak isteyecektir. Şuan bu kablo kaç daireyi besliyor ve neden değiştiriyorsunuz.