Kablo kesiti hesabı.

arkadadşlar merhaba elimde 293.9 kw lik bi güç var mesafe 200 metre .Ia=559 A çıkıyor.gerilim düşümü ise
3=0.0124x293.9x200/3=243 çıkıyor ama böyle bi kesit yok nasıl yapabilirim.
Mesafe ve yük fazla trafo tesis edebilme imkanınız varsa sağlıklı olabilir, çünkü 400kVA'lık bir trafo yükü yapıyor. 293.9kw'ı ana pano yükü(AT) olarak düşünürsek;
Eş zamanlılık katsayısını 0.8 olarak alalım.
PT = 293900x0.8 = 235120W bağlantı gücü(Talep güç) yapar.
PTt= PT x Trafo Kaybı = 235120 x1.1 = 258632W
N = PTt/COSQ = 258632/0.8 = 323290VA = 323,2kVA
"400kVA" trafo tesis edilmeli.

Güç diye kast ettiğiniz şeyi belirtirseniz daha sağlıklı olur.
 
Son düzenleme:
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Kablo kullanamaz miyiz
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…