Evet bir tali pano toplam gücü için cosfi:0,8 alınır. Yüklerin özellikleri ve cosfi değerleri biliniyorsa ve bunlar özel cihazlar ise(cosfi'si çok düşük yada 1'e yakın) güçlerin ayrı ayrı toplanarak hesap yapılıp cosfi değerinin bulunması uygun olur.
60400w gücünde bir pano beslenecek ve talep faktörü %100 ( ameliyathane ve youn bakım odalarını besleyecek olan pano) uzunluk 55m kullanılan kablo 3x25+16mm2 FE 180.. bu kablo kesiti yeterli midir. ??